关于上海防排烟规范的几点疑问。
coolheating
2011年03月30日 19:39:15
来自于通风排烟
只看楼主

没做过上海项目,所以也基本没关注过上海的防排烟计算方法,今天看了下,有几点疑问:1、L1的计算中,N1的取值是不是应该这样来,计算楼梯间(规范是采用常开风口)时:取楼层数前室(规范是采用常闭风口)按1(因为理论上我前室也可采用常开的,只是基本不用而已;而楼梯间可用常闭风口的,这个其实很多项目这么弄);还有L1的计算为何不考虑窗户的漏风。2、L3的计算中,规范中规定:采用常开风口,N3为0;采用常闭风口,N3为楼层数。

没做过上海项目,所以也基本没关注过上海的防排烟计算方法,今天看了下,
有几点疑问:
1、L1的计算中,N1的取值是不是应该这样来,计算楼梯间(规范是采用常开风口)时:取楼层数前室(规范是采用常闭风口)按1(因为理论上我前室也可采用常开的,只是基本不用而已;而楼梯间可用常闭风口的,这个其实很多项目这么弄);还有L1的计算为何不考虑窗户的漏风。
2、L3的计算中,规范中规定:采用常开风口,N3为0;采用常闭风口,N3为楼层数。
采用常开风口时为0没有异议,关键是常闭风口时,N3取值为设了常闭风口的楼层数是否更妥当。
给人感觉,有点默认楼梯间就是一定用常开风口的,前室一定用常闭风口的。
呵呵,个人一点感觉。
免费打赏
maliqin12
2011年03月31日 13:29:34
2楼
好东西。要学习
回复
qhwsjy01
2011年04月01日 11:20:20
3楼
"楼梯间就是一定用常开风口的,前室一定用常闭风口的" 也不一定,但此种认定基本是最安全的
回复
coolheating
2011年04月12日 21:13:47
4楼

恩,目前来说此种做法较多
回复