求助,双速风机接线问题,请高手指点
70861833
70861833 Lv.3
2011年03月30日 17:06:58
只看楼主

第一张图是网上下载的双速风机接线图(双速风机接线图),第二张是按我的理解改的,请高手指点是否可以,有什么问题。

第一张图是网上下载的双速风机接线图(双速风机接线图),第二张是按我的理解改的,请高手指点是否可以,有什么问题。

双速风机接线图.jpg


双速风机接线图改.jpg

免费打赏
lingxuct
2011年03月30日 17:43:11
2楼
按电流方向分析,6个端头,Δ接法时两图没变,电流方向:

U1→U2→V1 V1→V2→W1 W1→W2→U1

双Y接法时的电流方向:

上图:U2→U1 U2→V1, V2→V1 V2→W1, W2→U1 W2→W1

下图:U1→U2 U1→W2, V1→V2 V1→U2, W1→V2 W1→W2

可以看出,每个绕组的电流方向全部换向,电压不变,相序有没有变?

上图:U2→V2→W2,逆时针方向;

下图:U1→V1→W1,也是逆时针方向。

证明两图只是电流方向差180度(内部S-N极对换),电压和相序没变,可以正常工作。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-3-30 17:44 编辑 ]
回复
liuxianbo21
2011年03月30日 17:55:55
3楼
怎么有点像是星三角形降压启动的接法一样的喔.
回复
dianqipanli
2011年03月30日 19:27:15
4楼
双速电机通过角接变成双星接法使电机绕组极数改变,一般是6极变成4极。按照你的接法,低速变成高速如果是反方向,你将无法调整过来。
经常发生低速和高速方向不符合要求的,如果是低速送风,高速排烟,那么两种速度方向是反的;如果单一送风或者排风,两种速度的方向是一致的;反正经常碰上结线后,一个速度的方向不对,两个接触器改变一个的接线即可解决;按照你的改后接法,那就没有办法了。
回复
70861833
2011年03月31日 09:24:03
5楼
意思是如果是排风兼排烟,下图可正常运行,若是送风兼排烟,高速或低速会反向而且无法调整,对不?
回复
nanhu006
2011年03月31日 11:22:25
6楼
上图双速均是三角形接法,下图为星形和三角形接法互换,电机这块还真有些不明白,学习
回复
dianqipanli
2011年03月31日 15:35:39
7楼
问题是在我的印象里,经常碰上两个速度是反向的(塔吊上使用),都是调线了事。没有按你的接法干过;不知道变换速度后电机是否同向还是反向。按照你的想法,电机是同向变速运转,不过你可以找两个接触器接上试一下。
回复
dianqipanli
2011年03月31日 15:45:57
8楼
答6楼,上图也是三角形变成双星形的接法。通过KM2两个接点,把U1、V1、W1结成一点,U2、V2、W2送电。
回复
y502x
2011年03月31日 15:50:53
9楼
你的接法有一个转向问题。
回复
70861833
2011年04月08日 10:13:44
10楼
试了,两个接触器实现的排烟兼排风双速控制,正常运行,图集上是用3个接触器来实现的。
回复
wsliujianjun
2012年06月21日 15:18:38
11楼
回复