关于一次回风系统有下面几点问题请教一下各位:1、一次回风系统过渡季的送风状态点如何确定。2、采用变新风比,是采用焓差控制新风比还是根据CO2浓度控制,还是同时兼顾,各控制状态点如何设定。3、是否需要采用变频风机,若采用变频风机,其控制原理是什么?麻烦各位给解答一下,谢谢了!

关于一次回风系统有下面几点问题请教一下各位:
1、一次回风系统过渡季的送风状态点如何确定。
2、采用变新风比,是采用焓差控制新风比还是根据CO2浓度控制,还是同时兼顾,各控制状态点如何设定。
3、是否需要采用变频风机,若采用变频风机,其控制原理是什么?

麻烦各位给解答一下,谢谢了!
asdw
2011年03月30日 17:09:22
2楼
顶,
请各位帮忙解答一下吧!谢谢了!
回复
asdw
2011年03月30日 23:44:48
3楼
谢谢,老大的解答,还想问一下,变频的时候,是根据什么控制呢,回风的温度?
回复
gtbilly
2011年03月31日 00:37:34
4楼
这是一个比较复杂的控制过程
1.我们既然可以控制冬夏两季的工况,当然也可以控制过渡季节的工况,我觉得控制原理是相同的,还是靠对室内温湿度的控制。
2.要了解这一点,过渡季节是冷或热负荷与夏、冬两季不同,新风量依据室内人数多少,这里有个最小新风值,改变只能比这个值大,不能再小了,因此跟控制CO2浓度没有多少关联。那么焓差又如何测量?显然还是依靠对室内温湿度来测量间接算出焓值。我们变新风比的目的,是因为利用新风更节能,比如夏季工况,室内焓值高于室外时,这时就变全新风工况,通过室内温湿度反馈控制电动水阀调节水量,无论过渡季节工况如何变,我们总可以调节水量来达到控制目的吧。
3.既然可以用电动调节风阀控制风量,何须变频风机?
回复
asdw
2011年03月31日 13:06:36
5楼
我的理解是,一次回风可变新风比系统的控制是:根据回风的焓值来控制水阀控制水量,冬夏季采用最小新风量,最小新风量可以根据室内co2的浓度来调节,过渡季根据新风和回风的焓值来控制新风量。风机没有必要采用变频风机。
不知道理解的对不对。
回复
cengjing
2011年04月01日 08:09:22
6楼
新风和回风对于机器来说,不用啥改变
回复
a646964154
2011年04月01日 15:26:53
7楼
等待高手的出现123!~!~!~!~
回复
bravebird2009
2011年04月02日 08:00:16
8楼
确实是个复杂的问题
回复
wyl6663
2011年04月03日 10:49:25
9楼
学习,有同样的问题
回复
cymh1204
2011年04月03日 12:40:15
10楼
过渡季节主要有:
1、可根据室内室外的温湿度差来调节回风量及进新风量控制其室内空调要求。
2、节能角度来说主要为室外新风来满足室内空调要求,如室外新风不能满足室内空调要求,再利用回风及冷冻水来实现达到空调房间参数要求。(焓湿差)
3、控制当然室内参数为准(取参数)通过控制新风量、回风量及制热制冷要求满足室内空调要求。(控制及自动调节风水)
回复
muming715
2011年04月03日 16:32:12
11楼
1。过度季节可根据当地实际情况来确定,例如对于一些湿度较大的地方可以除湿后直接送风就行。。。
2.新风比在一般情况下采用焓差控制新风就可以,特殊地方需结合二氧化碳的浓度来确定。
3对于变频有条件的能够采用当然最好了,普通情况下考虑到成本的问题,采用风量调节阀就行。