只看楼主

关于一次回风系统有下面几点问题请教一下各位:1、一次回风系统过渡季的送风状态点如何确定。2、采用变新风比,是采用焓差控制新风比还是根据CO2浓度控制,还是同时兼顾,各控制状态点如何设定。3、是否需要采用变频风机,若采用变频风机,其控制原理是什么?麻烦各位给解答一下,谢谢了!

关于一次回风系统有下面几点问题请教一下各位:
1、一次回风系统过渡季的送风状态点如何确定。
2、采用变新风比,是采用焓差控制新风比还是根据CO2浓度控制,还是同时兼顾,各控制状态点如何设定。
3、是否需要采用变频风机,若采用变频风机,其控制原理是什么?

麻烦各位给解答一下,谢谢了!
免费打赏
shangyao3
2011年04月04日 01:08:32
12楼
顶,
请各位帮忙解答一下吧!谢谢了!
回复
shangyao3
2011年04月04日 01:10:53
13楼
1.过渡季节的送风状态无法确定,过渡季节室外参数和室内状态不定,同时采用定风量和变风量系统也不定,送风状态应该是个变化的值。
2.应该是两者都要考虑,当室外空气焓值小于室内空气焓,采用系统可以实现的最大新风比;当大于时,采用最小新风比,最小新风量的可以根据室内co2浓度确定;
3.可以采用变频风机,根据实际情况来定。控制原理一下很难讲清楚,主要思路就是通过调节送风量的大小来适应室内空调负荷的变化,已达到节能的目的。
回复
falstaff
2011年04月07日 13:53:52
14楼
学习··
回复
asdw
2011年04月08日 09:56:59
15楼
感谢大家的指导讨论。我有如下想法不指导对不对?
如果是定风量一次回风系统,风机就不需要变频。
如果是变风量系统,风机就需要变频了。
AHU设置冬夏季模式:设置成最小新风量,如果人员流动较大的区域,可以考虑根据室内co2浓度进一步对新风量进行控制,新风量可以小于最小新风量。
AHU设置过渡季模式,根据新风焓值和室内焓值控制新风量的大小,当室内焓值高于设定温度焓值时,而新风焓值低于室内焓值的时,就加大新风量(最大新风量)。当室内焓值低于设置温度焓值时,采用最小新风量。此模式下空调水阀是一直关闭的。
回复
asdw
2011年04月08日 10:10:17
16楼
再就是定风量系统采用变频风机是不是按照如下方式控制:
冬夏季风机不进行变频控制,当过渡季的时候根据新风量的变化,调节风机频率,达到节能的目的。
不知道这样对不对。
回复