一次回风系统中湿度的控制流程是怎么样的?
jian2194
jian2194 Lv.7
2005年09月20日 09:29:16
只看楼主

一次回风系统中湿度的控制流程是怎么样的?是用湿度感测 直接控制冰水阀,而不是通过露点温度做控制。比如 要求 25℃ 50% 现在20℃ 60% 温度要求减小 冰水阀的开度, 湿度要求增大冰水阀的开度,一般是湿度优先,所以系统回增大冰水阀的开度,温度底,增大加热量,要是加热器够大,可以使温度上升到 25℃,湿度超标,减小 冰水阀的开度,减小加热量,系统可能恢复到要求的稳定状态, 要是加热器小,可能的状态1是 湿度超标,冰水阀100%开度,温度过底,加热器100%开度,可室内温、湿度 维持在20℃ 60%

一次回风系统中湿度的控制流程是怎么样的?
是用湿度感测 直接控制冰水阀,而不是通过露点温度做控制。

比如 要求 25℃ 50% 现在20℃ 60% 温度要求减小 冰水阀的开度, 湿度要求增大冰水阀的开度,一般是湿度优先,所以系统回增大冰水阀的开度,温度底,增大加热量,要是加热器够大,可以使温度上升到 25℃,湿度超标,减小 冰水阀的开度,减小加热量,系统可能恢复到要求的稳定状态, 要是加热器小,可能的状态1是 湿度超标,冰水阀100%开度,温度过底,加热器100%开度,可室内温、湿度 维持在20℃ 60%

那么是不是当湿度超标时,自控 先检查温度是否在设定值,再和减温做比较(湿度优先 先有一条件温度正常) 即使有这条件,要是温度过底,是减小冰水阀的开度?还是增大加热器的开度?

要是室内湿度 通过露点温度做控制,是不是就不回出现上面的 不稳定区?(可能的状态1)
免费打赏
deathgod007
2005年09月20日 10:35:38
2楼
对,如果做露点控制是不会出现上面你说的那种不稳定区的,所以在自控中推荐使用露点温度控制.我在我们其中一个工地上是使用回风温度做控制,会出现加热器全开仍然温度上不去的情况.
回复
jian2194
2005年09月20日 10:40:44
3楼
温度上不去, 湿度也超标? 但此含湿量 加热到规定的温度,湿度就能满足要求?有没有湿度感测 直接控制冰水阀?是不是当湿度超标时,自控 先检查温度是否在设定值,再和减温做比较
回复
deathgod007
2005年09月20日 11:31:16
4楼
湿度还好了,没有超标.当然会有湿度感测了,不然怎么控制湿度啊
冰水阀是除湿优先的
回复
zhanghuhang
2006年12月12日 15:33:37
5楼
对于湿度的控制是一个相对于温度来说,较难的参数,因为湿度是人们比较难“感觉”到的,即使生产的各种湿度检测仪表也把温度的精度控制在5%左右。从这个角度考虑,湿度的控制应注重实效。
一般来说,最好是通过表冷器来降温除湿,除非回风的湿度相对来说比较大,可单独考虑。
湿度的控制无非是检测湿度---湿度传感器,控制输出---温湿度显示调节仪比较设定值与检测值的差值,调节装置---调节阀来控制冷媒水进水阀门的开度。最终达到(温)湿度的控制。
当通过以上方式仍不能达到湿度控制的效果的话,只能是选择除湿机来除湿了。
回复
newage83
2006年12月23日 15:29:46
6楼
请问是不是有这种说法:夏天温度优先,冬天湿度优先.
如果是这样,一般怎么实现这种控制过程? 如果是温度优先,那么湿度偏差在实际运行中大概会有多少?
回复
smartag
2006年12月24日 14:32:22
7楼
可以用风管型温湿度感测器加控制器来做啊,很简单啊,以前我在那家台资企业就是这样做的,用的SIEMENS 7034控制器用编一个湿度优先就可以了,控制的很好,不过现在SIEMENS不生产那中控制器了,可以用新产品RUL232来实现
回复

相关推荐

APP内打开