你好呀,请教空调的进风温度怎么样算呀?主要是想看看蒸发器是不是有冷凝水。谢谢!冷量25.9kw,水量:4.45m3/h,出口焓值:56.95KJ/Kg,进口干球温度:21℃,出口湿球温度:19.74℃,湿工况客气助力:105.15KPa. 进口水温:18℃,出口水温:23℃。
你好呀,请教空调的进风温度怎么样算呀?主要是想看看蒸发器是不是有冷凝水。谢谢!冷量25.9kw,水量:4.45m3/h,出口焓值:56.95KJ/Kg,进口干球温度:21℃,出口湿球温度:19.74℃,湿工况客气助力:105.15KPa. 进口水温:18℃,出口水温:23℃。
2楼
冷量跟水量不匹配
进口干球温度:21℃,很诡异的工况点,进口水温:18℃,出口水温:23℃也不对,7/12℃差不多
湿工况客气助力:105.15KPa,是空气阻力吗?空气在毛细管里走吗,这么大?如果是水阻力也有10m了,太大。
条件不足,无法算出去,回去再查查
回复
3楼
空气的流量:14000m3/h。
回复
4楼
请大家在帮忙想想办法。25.9(kw)=14000m3/h*3600*1.2kg/m3*(h1-56.95)。要求进风温度?h1焓值不知道,其他参数已知。是不是算出h1,含湿量恒定,是不是就能算出进风温度(干球温度)?到这里,只有一个进口焓值也不够,缺少湿球温度或者相对湿度。不知道这样判断对不对。请高手帮忙给意见。
回复
5楼
你自己提供已知条件里不是有了么,32/21℃
回复
6楼
支持。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
这个参数不对。所以要倒推算。制冷量:25.9kw,空气流量:14000m3/h, 密度:1.2kgkg/m3.出口焓值:56.95KJ/Kg,出口干球温度:21℃,出口湿球温度:19.74℃。为了防止凝露,含湿量不变。出口含湿量我查出是14g/KG.要算进口焓值?有了进口焓值和恒定含湿量。可以得到进风温度。我算下来怎么是进口干球温度:26.5℃。相差5.5°,是不是有问题呢?大家帮忙看看,Δh=25.9(kw)/(14000m3/h)/3600*1.2)
回复
8楼
低于露点温度就会结露,我想道理是这样
回复
9楼
楼主的算法,我认为是真确的,和我的计算结果差不多。
不过我有个问题:你选的空调器换热器是什么形式的?根据你给出的已知条件来看,你的空调参数只有在理论调条件下才能实现,不可能是实验数据。
回复
10楼
你的这个计算软件是用焓差法编制的,估计是内部早已设定了出风空气参数值(21,19.74)。并且输出的数据不全,如果数据全的话应该提示需要加湿,加湿量为38kg/h。潜热显示为-26.8kw。
也就是说还有26.8kw的冷量是靠加湿来实现的。
回复
11楼
6楼已说了,支持六楼。
回复