独立基础加防水板结构,防水板按照梁板结构来做,不做无梁楼盖,那么地梁是伸到独立基础边钢筋锚入基础内,还是地梁要直接伸入独立基础到中间柱子部位呢,我个人认为地梁应该伸入独立基础内部到柱子部位,但是在计算地量的时候计算跨度可以从独立基础边计算,这样地梁的计算跨度就大大减小了,也很经济.而且正是因为地梁伸入独立基础内部使得独立基础能够作为地梁的支座,如果要是地梁伸到基础边,那么独立基础上部一般不配筋或者配筋很小,造成独立基础起不到作为地梁支座的作用.
独立基础加防水板结构,防水板按照梁板结构来做,不做无梁楼盖,那么地梁是伸到独立基础边钢筋锚入基础内,还是地梁要直接伸入独立基础到中间柱子部位呢,
我个人认为地梁应该伸入独立基础内部到柱子部位,但是在计算地量的时候计算跨度可以从独立基础边计算,这样地梁的计算跨度就大大减小了,也很经济.而且正是因为地梁伸入独立基础内部使得独立基础能够作为地梁的支座,如果要是地梁伸到基础边,那么独立基础上部一般不配筋或者配筋很小,造成独立基础起不到作为地梁支座的作用.
个人浅显看法,请各位大侠指教,本人正在做这样的结构,感觉也很拿不准.
请参看下图,看看是第1种做法正确还是第2中做法正确,
2楼
怎么没人讨论呢
回复
3楼
图1的做法正确
回复
4楼
既然是独立基础,之间设置的是拉梁。
或许地梁是一种统称吧,拉梁也是地梁的一种吧。
拉梁的作用有三:
其一:增加基础的整体性。此种拉梁按左右柱轴力约1/10进行拉杆或者压杆设计。
其二:平衡柱底弯矩。可分担一部分柱的弯矩,从而起到减小基础尺寸的效果。
其三:承托首层填充墙线荷载。
明白以上三点,应该可以知道拉梁是与柱息息相关的,而不仅仅是支座和配筋的问题。
针对你的问题:
第一:计算跨度。计算跨度应该不是从支座内边侧算起的,比如说梁的跨度,有从柱内边算起的的情况?一般都是按规范去算的,具体可以参考规范计算长度的规定。我认为即使你从边上建模,PKPM计算的模式应该不是你想的那样。
第二:有关拉梁和基础重合部分的钢筋设置。我认为箍筋可以适当减少(有基础部分混凝土抵抗剪力),以免钢筋过密。
浅见,请指教。
回复
5楼
既然是地下室底板使用独立基础,应该是用无梁楼盖合适些吧。不用再做梁了
回复
6楼
柱才是支座,应该从柱边开始算锚固长度。
回复
7楼
图1正确。。。。。。
回复
8楼
独立基础要加地梁,地梁是该伸进基础里面锚固,地梁与基础的顶面平齐的,上面再支板,板可以与柱锚固啊,个人见解。。
回复
9楼
锚入基础即可,没有必要再伸到柱子了。
独立基础没有在受力上是没有必要加地梁的,我们一般加地梁,是柱的计算长度需要。
只有桩基础才需要加双向地梁。
在构造上没有必要加地梁的情况下,如果你加了地梁,只是说把抗水板做成了梁板结构,地基梁的作用不过就是个导荷了,锚入基础就可以了。
回复
10楼
基础顶面没配筋的话,梁钢筋还是伸到柱子为妥;梁箍筋可在基础之间设置
回复
11楼
08G101-11图集上说的很清楚,柱才是支座,应该从柱边开始算锚固长度。6楼正解!
回复