独立基础加防水板结构,防水板按照梁板结构来做,不做无梁楼盖,那么地梁是伸到独立基础边钢筋锚入基础内,还是地梁要直接伸入独立基础到中间柱子部位呢,我个人认为地梁应该伸入独立基础内部到柱子部位,但是在计算地量的时候计算跨度可以从独立基础边计算,这样地梁的计算跨度就大大减小了,也很经济.而且正是因为地梁伸入独立基础内部使得独立基础能够作为地梁的支座,如果要是地梁伸到基础边,那么独立基础上部一般不配筋或者配筋很小,造成独立基础起不到作为地梁支座的作用.
独立基础加防水板结构,防水板按照梁板结构来做,不做无梁楼盖,那么地梁是伸到独立基础边钢筋锚入基础内,还是地梁要直接伸入独立基础到中间柱子部位呢,
我个人认为地梁应该伸入独立基础内部到柱子部位,但是在计算地量的时候计算跨度可以从独立基础边计算,这样地梁的计算跨度就大大减小了,也很经济.而且正是因为地梁伸入独立基础内部使得独立基础能够作为地梁的支座,如果要是地梁伸到基础边,那么独立基础上部一般不配筋或者配筋很小,造成独立基础起不到作为地梁支座的作用.
个人浅显看法,请各位大侠指教,本人正在做这样的结构,感觉也很拿不准.
请参看下图,看看是第1种做法正确还是第2中做法正确,
12楼
讨论这个问题首先有个前提:柱底弯矩是由基础本身承担还是由拉梁承担
第一:假设柱底弯矩是由基础本身承担,看你防水板有多厚,如果防水板比较厚,可以不设置拉梁,如果此时设置拉梁只是为了很好的分割防水板,使其受力均匀,同时能够调整基础间的不均匀沉降,这时可以不做拉梁,甚至做暗梁
第二:假设柱底弯矩是由拉梁承担,那么建议拉梁还是要做到柱边(其实这时也可以不做拉梁,靠底板平衡弯矩)
以上是个人浅见!
回复
13楼
独立基础加防水板时,防水板是以基础边为支撑的,加拉梁或者暗梁是为什么?如果用拉梁来分隔防水板,拉梁端部为集中力,基础如何承受,防水板以基础边为支撑的同时是防水板传给独立基础边为线性荷载,从而是独立基础边受到弯矩作用。最后能平衡即可。换成了拉梁,成了集中力,似乎不大妥当,建议去掉拉梁。可参考朱炳寅一书。
回复
14楼
地梁是基础之间的联系梁,其主要作用如下,仅为加强基础的整体性。调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。 取地梁拉结的各柱轴力较大者的1/10,按受拉计算配筋,钢筋通长,按受压计算稳定; 此时基础按偏心受压基础考虑。建议应将地梁钢筋锚入柱子中,这样对于协调基础之间沉降会更有利。
回复
15楼
柱子是本体构件,地梁是关联构件,所以地梁要伸入基础中,计算锚固。
回复
16楼
存在歧义哦,也不知道哪个说的对,锚固进柱子里肯定最结实,但是我们实际施工的时候都是伸入独立基础承台里一个锚固长度,也没有看监理和业主说啥?其实主要是设计也没搞清楚应该怎样施工,呵呵
回复
17楼
你说的是梁柱的节点,梁和基础承台的节点101上有么,哥们?
回复
18楼
根据06G101-6锚4入承台即可
回复
19楼
从筑龙下的图纸看有的是直接把梁伸到柱子处,单位有一些人认为伸到基础边,钢筋锚入基础内满足锚固长度即可。
回复
20楼
个人认为图一合理些。
回复
21楼
把梁取消就好