还是这个老问题,现在有个工业项目,两边附跨是排架结构,中间单跨是多层框架,提取框架计算时,附跨的排架吊车梁及排架屋面梁对框架柱(正好都在柱中,不位于柱头或柱底位置)产生的内力,在框架柱上是如何输入的,是按柱间荷载呢还是节点荷载?我的思路是:1、先把排架提出来进行PK计算,得到相对应的柱中吊车节点反力和柱顶屋架节点反力(N,V2,M3);2、进行框架建模,把排架对框架所产生的内力按柱间荷载输入,这里PKPM中因对柱荷的输入方式有限,只有取第一种,即把PK计算得出的相对应轴力输入,再输入吊车中心线对柱偏移值,及相应节点位于柱中位置的距离值。
我的思路是:1、先把排架提出来进行PK计算,得到相对应的柱中吊车节点反力和柱顶屋架节点反力(N,V2,M3);
2、进行框架建模,把排架对框架所产生的内力按柱间荷载输入,这里PKPM中因对柱荷的输入方式有限,只有取第一种,即把PK计算得出的相对应轴力输入,再输入吊车中心线对柱偏移值,及相应节点位于柱中位置的距离值。
就是不知道这种方式计算行不行??