内力配筋计算中总刚分析及侧刚分析的选用问题
anchoritexg
2011年03月29日 22:46:06
来自于PKPM
只看楼主

根据资料了解,总刚分析一般配合弹性楼板、错层结构使用,侧刚分析一般配合刚性楼板假定使用,那么如果在特殊构件定义中,将楼梯间相连板块定义为弹性楼板,并在总信息参数选定中勾选了强制刚性楼板假定,那么此处的分析方法到底是选择总刚分析还是选择侧刚分析。另外,说个题外的问题,关于弹性楼板的定义,应该是指楼板在出现大面积开洞的情况下洞口周边节点转化为弹性节点,此时板块不再符合刚性板假定,考虑实际情况将与洞口相连的板块定义为弹性板,那么在楼梯间的处理上,如果说我选择的处理方式是定义0厚度板加荷计算,那么楼梯间周边相连的板块是否需要定义弹性楼板,各位又是怎么处理这个问题的呢。

根据资料了解,总刚分析一般配合弹性楼板、错层结构使用,侧刚分析一般配合刚性楼板假定使用,那么如果在特殊构件定义中,将楼梯间相连板块定义为弹性楼板,并在总信息参数选定中勾选了强制刚性楼板假定,那么此处的分析方法到底是选择总刚分析还是选择侧刚分析。

另外,说个题外的问题,关于弹性楼板的定义,应该是指楼板在出现大面积开洞的情况下洞口周边节点转化为弹性节点,此时板块不再符合刚性板假定,考虑实际情况将与洞口相连的板块定义为弹性板,那么在楼梯间的处理上,如果说我选择的处理方式是定义0厚度板加荷计算,那么楼梯间周边相连的板块是否需要定义弹性楼板,各位又是怎么处理这个问题的呢。
免费打赏
yjfjiayou
2011年03月30日 12:30:56
2楼
有没有高手来指点一下啊?!
回复
sinoyouth
2011年03月30日 19:41:50
3楼
既然已经定义了弹性板,就不要再点刚性板假定了。
侧刚是一种简化计算方法,分析效率高,计算速度快,适用于采用楼板平面内无限刚假定的普通建筑。总刚是详细的分析方法,精度高,适用范围广,特别适用于分析有弹性楼板或楼板开大洞的复杂结构,建议计算分析总是采用总刚分析。