单栓箱与双栓箱设计如何选择?
lyg2911
lyg2911 Lv.2
2011年03月29日 21:42:40
只看楼主

单栓箱与双栓箱设计如何选择?

单栓箱与双栓箱设计如何选择?
免费打赏
duandao1986
2011年03月30日 12:59:43
2楼
一般情况下应该首选单栓消防箱,如果受到建筑平面限值,实在找不到地方,在满足高贵7.4.2的前提下,可以选择双栓消防箱。
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
回复
chqgood
2011年03月30日 13:08:36
3楼
十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
回复
小栓找
2011年03月30日 17:15:54
4楼
哈哈 双栓不知道是哪个专家研究出来的。还写到规范中,很无奈。
一处火点,保证两条水柱。实际上用的还是一条,另外一条水柱是备用的。
双栓系统假如一个栓箱失去灭火功能或者处于火点范围。
另一条水柱如何保证?
回复
wode0418
2011年03月30日 19:03:46
5楼

说的好像有一定的道理啊,呵呵
回复
tdjf13
2011年04月07日 19:19:42
6楼
单栓箱与双栓箱设计如何选择?
回复

相关推荐