厂房内计算“平均照度” 时,是否需要考虑灯具的“灯具效率”?
calmsea2007
2011年03月29日 16:52:02
来自于照明工程
只看楼主

在计算室空比以后,查灯具相应的利用系数表,灯具会有一个灯具效率。平均照度计算公式:E=NφUK/AN——光源数量φ——光源光通量U——利用系数K——灯具的维护系数A——工作面面积得到的E 是不是还要乘以灯具效率?

在计算室空比以后,查灯具相应的利用系数表,灯具会有一个灯具效率。
平均照度计算公式:
E=NφUK/A
N——光源数量
φ——光源光通量
U——利用系数
K——灯具的维护系数
A——工作面面积
得到的E 是不是还要乘以灯具效率?
免费打赏
qq909321851
2013年07月04日 14:49:14
12楼
不是都用照度计算软件来计算么~~~~~~
回复
preventor
2014年08月16日 01:50:22
13楼
厂房计算时 不需要考虑灯具效率,照明手册 P224 式5-66 中的灯具效率,是指在室外大空间投光的情况下使用的 一般在室内不需要计算灯具效率
回复
tdming
2015年05月14日 09:49:44
14楼
计算平均照度要考虑利用系数,而点照度计算不考虑。见照明设计手册(2版)P211式5-39
回复
pheowf
2015年05月15日 16:16:54
15楼
wayne1990 发表于 2013-7-4 09:00 但是利用系数一般是0.8,灯具效率一般在0.75以下啊的确是包含在利用系数里的,有事利用系数比灯具效率高的原因有个解释是光由于反射原因,实际物体表面的光包括此刻灯发出的光和之前经过反射发出的光,所以利用系数会比灯具效率高。利用系数一般取0.4~0.6吧
回复
cof1494416736745
2017年08月07日 16:15:40
16楼
利用系数可以去哪里查表
回复
图奴隶丑八怪
2017年08月07日 16:49:48
17楼
每天进步一点点!
回复
电气照明菜鸟
2017年08月08日 09:08:10
18楼
caiqiang1227 发表于 2011-6-27 21:29 这个问题我也疑惑好久了,谢谢你的回答,但是我也觉得好像要考虑灯具效率才行吧?还有,你说的利用系数包 …手册里有利用系数