在计算室空比以后,查灯具相应的利用系数表,灯具会有一个灯具效率。平均照度计算公式:E=NφUK/AN——光源数量φ——光源光通量U——利用系数K——灯具的维护系数A——工作面面积得到的E 是不是还要乘以灯具效率?
在计算室空比以后,查灯具相应的利用系数表,灯具会有一个灯具效率。
平均照度计算公式:
E=NφUK/A
N——光源数量
φ——光源光通量
U——利用系数
K——灯具的维护系数
A——工作面面积
得到的E 是不是还要乘以灯具效率?
2楼
不用吧?记得是光通除以面积就是照度啊
回复
3楼
谢谢一楼,你那样算肯定是算高了,不过可以算是个大体的估算。
灯具的维护系数x利用系数=大系数
肯定要有这个大系数的,我看过有的地方是按0.3~0.5考虑。
回复
4楼
利用系数,这个问题需要老手来回答
回复
5楼
一般带透明玻璃的灯具效率为70%
回复
6楼
灯具效率的影响已经含在利用系数里了,不用另行考虑。
回复
7楼
这个问题我也疑惑好久了,谢谢你的回答,但是我也觉得好像要考虑灯具效率才行吧?还有,你说的利用系数包含了灯具效率,那你都从什么资料查利用系数啊,真的没搞明白
回复
8楼
liuzd 发表于 2011-5-12 10:51 灯具效率的影响已经含在利用系数里了,不用另行考虑。:victory::o
回复
9楼
要考虑的多了
回复
10楼
我也很困惑啊
回复
11楼
liuzd 发表于 2011-5-12 10:51 灯具效率的影响已经含在利用系数里了,不用另行考虑。但是利用系数一般是0.8,灯具效率一般在0.75以下啊
回复