电机电流在130A至190A来回波动,保护装置能够测量出来,数显表也能显示出来,为什么指针表就不能,它显示在160A左右,怎么解释?

电机电流在130A至190A来回波动,保护装置能够测量出来,数显表也能显示出来,为什么指针表就不能,它显示在160A左右,怎么解释?
免费打赏
sundum
2011年03月30日 16:56:02
12楼
个是电流波动太快一个是你的电流表灵敏度不够
回复
hdmusic
2011年03月30日 17:59:19
13楼
沙发 说的有道理
回复
xiangyi051129
2011年03月30日 18:46:01
14楼
回复
zheshim
2011年03月30日 19:20:23
15楼
电机电流波动大,估计是电机带的负载为间断性冲击负荷,指针表不显示,跟你表的灵敏度有关系,也就是波动的时间很短,表还没有反应。
回复
dianqipanli
2011年03月30日 21:24:56
16楼
提醒一下,电表指针不随电流快速变化而摆动,一般不是表灵敏度不够,是阻尼线圈质量比较好;比较好的万用表,接通后指针缓缓上升,断开后,慢慢下降;倒是低档表-指针迅速上升(甚至打到表盘端头),又来回摆动,得一会才能稳定。如果电压、电流变化,他也就稳定不下来。
回复
freedomliyan
2011年03月30日 21:37:18
17楼
好像数字显示的表就是没有指针的显示的 实效性强。不过有带波形输出的表就能结合这两种的优点了
回复
tmydbm
2011年03月30日 21:58:40
18楼
电流表象你所说的是130A那肯定要用互感器,这要看你所用互感器的精度了
回复
lmy555828
2011年03月30日 22:31:21
19楼
与数显表刷新或扫描频率有关系,好像数码表扫描频率为2S,太快的,数码表不适应的
回复
march3
2011年03月30日 23:56:37
20楼
指针表的灵敏度是没有数显表那么高,而且数显显示是经过转换而来的。
回复
y502x
2011年03月31日 08:30:30
21楼
同电13楼!
回复