电机电流在130A至190A来回波动,保护装置能够测量出来,数显表也能显示出来,为什么指针表就不能,它显示在160A左右,怎么解释?
电机电流在130A至190A来回波动,保护装置能够测量出来,数显表也能显示出来,为什么指针表就不能,它显示在160A左右,怎么解释?
12楼
个是电流波动太快一个是你的电流表灵敏度不够
回复
13楼
顶
沙发 说的有道理
回复
14楼
回复
15楼
电机电流波动大,估计是电机带的负载为间断性冲击负荷,指针表不显示,跟你表的灵敏度有关系,也就是波动的时间很短,表还没有反应。
回复
16楼
提醒一下,电表指针不随电流快速变化而摆动,一般不是表灵敏度不够,是阻尼线圈质量比较好;比较好的万用表,接通后指针缓缓上升,断开后,慢慢下降;倒是低档表-指针迅速上升(甚至打到表盘端头),又来回摆动,得一会才能稳定。如果电压、电流变化,他也就稳定不下来。
回复
17楼
好像数字显示的表就是没有指针的显示的 实效性强。不过有带波形输出的表就能结合这两种的优点了
回复
18楼
电流表象你所说的是130A那肯定要用互感器,这要看你所用互感器的精度了
回复
19楼
与数显表刷新或扫描频率有关系,好像数码表扫描频率为2S,太快的,数码表不适应的
回复
20楼
指针表的灵敏度是没有数显表那么高,而且数显显示是经过转换而来的。
回复
21楼
回复