问题:电机电流波动,为什么指针表就不能显示
ysw8899576
ysw8899576 Lv.5
2011年03月29日 14:04:58
只看楼主

电机电流在130A至190A来回波动,保护装置能够测量出来,数显表也能显示出来,为什么指针表就不能,它显示在160A左右,怎么解释?

电机电流在130A至190A来回波动,保护装置能够测量出来,数显表也能显示出来,为什么指针表就不能,它显示在160A左右,怎么解释?
免费打赏
cqsjs
2011年03月31日 08:44:49
22楼
指针表都是这样的,显示的是平均值。
回复
rainy_6680
2011年03月31日 08:52:38
23楼
因该是阻尼效果的原因。指针的效果就是不如数显的灵敏,但是这样也方便我们观察
回复
y.o.n
2011年03月31日 08:57:35
24楼
还是指针的好用,实际上我们要的也就是平均值.
回复
hsa8
2011年03月31日 09:02:36
25楼
个人还是支持尽量使用数字表,更能真实的反应设备的运行状况。
回复
合肥
2011年03月31日 09:12:35
26楼
一般不是表灵敏度不够,是阻尼线圈质量比较好
回复
雨霖铃
2011年03月31日 10:07:25
27楼
电流变化幅度这么大,指针式的也应该有变化的摆动。

可能电流变化的太快或者测量精度的问题。。。。。
回复
hhsscc
2011年03月31日 11:43:07
28楼
是指针表的灵敏度不高造成的。
回复
zfwkkgzjs
2011年03月31日 23:25:17
29楼
有些多功能表也是不能立马显示电流的变动啊
回复
xuxinhua2008
2011年04月01日 00:12:57
30楼
应该是你的指针电流表灵敏度太差。
回复

相关推荐

APP内打开