电机电流在130A至190A来回波动,保护装置能够测量出来,数显表也能显示出来,为什么指针表就不能,它显示在160A左右,怎么解释?

电机电流在130A至190A来回波动,保护装置能够测量出来,数显表也能显示出来,为什么指针表就不能,它显示在160A左右,怎么解释?
免费打赏
dianqipanli
2011年03月30日 04:50:58
2楼
电机电流波动的速度非常快,保护装置和数显表的反应速度可以显示;但是指针表因为有阻尼装置,速度太快无法快速反映出了,显示的是平均值。不过这样也挺好,数值快速变化观察眼睛不舒服,并且不好确定取哪个数值;所以一般测量时大多数人喜欢用指针式万用表。
回复
hbtslaoxu
2011年03月30日 10:42:22
3楼
130A-190A变化够大的了,变化速度会很快嘛?请问带的是什么负荷?
回复
mt0616
2011年03月30日 10:58:57
4楼
但是指针表因为有阻尼装置,速度太快无法快速反映出了,显示的是平均值。不过这样也挺好,数值快速变化观察眼
回复
mengbeast
2011年03月30日 11:04:34
5楼
指针表都是这样的,显示的是平均值。也可能是你使用的表灵敏度不够高。
回复
zhengyun315
2011年03月30日 11:08:06
6楼
回复
kenboa
2011年03月30日 12:29:40
7楼

同意
回复
ycsjxcl
2011年03月30日 13:55:50
8楼



同意!
回复
zzh117911608
2011年03月30日 16:35:24
9楼
一个是电流波动太快一个是你的电流表灵敏度不够
回复
yjd107888
2011年03月30日 16:39:59
10楼
指针表显示的是平均值。
回复
coolrender
2011年03月30日 16:50:45
11楼
我们有个变频器danfoss上的电流表也是指针表,但指针表确实会变啊,以前很不解