不允许水电共井的依据
elanway
elanway Lv.16
2011年03月29日 11:22:01
来自于工地图片
只看楼主

一处已通过竣工验收的楼盘,强弱电设备在给水管线之下,这会造成很多隐患。问过设计、审图说是常识问题是不允许的,但又不能提供相关规范资料,在此求助。

一处已通过竣工验收的楼盘,强弱电设备在给水管线之下,这会造成很多隐患。问过设计、审图说是常识问题是不允许的,但又不能提供相关规范资料,在此求助。
SSCN2256.JPG

SSCN2256.JPG

dianqipanli
2011年03月29日 12:31:08
2楼
《民用建筑电气设计规范》
4.10.7变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道通过。
8.12.2竖井的................;
1.
2.不应和电梯井、管道井共用同一竖井;
3邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施;
回复
zhengyun315
2011年03月30日 11:11:36
3楼
回复
lvjsong
2011年03月30日 11:44:58
4楼
找规范
回复
er585gang
2011年03月30日 11:50:15
5楼
学习学习了。
回复
李兴龙机电科技
2011年03月30日 12:44:55
6楼
民用建筑设计通则有没有?
回复
caochz603
2011年03月30日 15:22:23
7楼
相关的设计规范中都有规定,再说这样运行中也非常的不安全;给水管是有压管,跑冒滴漏是通病呀,那样,电就悬了!绝缘可是用电安全可靠的保证呀,强弱电都一样一样的
回复
w467617778
2011年03月30日 18:57:36
8楼
学习学习了
回复
abb049639
2011年03月30日 20:08:34
9楼
低压配电设计规范

中华人民共和国国家标准

code for design oflow voltage electrial installations

GB 50054.95

主编部门:中华人民共和国机械工业部

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:1996年6月1日

中国计划出版社

1995 北京

 

关于发布国家标准《低压配电设计规范》的通知

建标[1995] 325号

根据国家计委计综〔1986] 250号文的要求, 由原机械电子工业部会同有关部门共同修订的《低压配电设计规范》已经有关部门会审,现批准《低压配电设计规范》GB50054-95为强制性国家标准,自一九九六年六月一日起施行。 原国家标准《低压配电装置及线路设计规范)GBJ54-83同时废止。

该规范由机械工业部负责管理,其具体解释等工作由中机中电设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部

一九九五年十二月二十六日

 

修订说明

本规范是根据国家计划委员会计综[1986]250号文要求, 由原机械电子工业部负责主编,具体由原机械电子工业部中电设计研究院会同有关单位,共同对《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)修订而成。在修订过程中, 规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。

这次修订的主要内容是向国际电工委员会(IEC)标准靠拢, 在配电线路的保护中,为了防止人身间接电击、电气线路损坏和电气火灾,全面采用了国际电工标准,对配电设备的布置,也参照国际电工标准修订了安全措施,在线路敷设中增订了电缆桥架、电缆竖井设计的规定,以及由于电气产品更新、换代等原因增补修改了有关条文。

本规范在执行过程中,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送机械工业部中机中电设计研究院(地址:北京广安门外莲花河胡同1号; 邮政编码:100055),并抄送机械工业部行业发展司,以便今后修订时参考。

机械工业部

一九九五年七月

目录

第一章 总则

第二章 电器和导体的选择

第一节 电器的选择

第二节 导体的选择

第三章 配电设备的布置

第一节 一般规定

第二节 配电设备布置中的安全措施

第三节 对建筑的要求

第四章 配电线路的保护

第一节 一般规范

第二节 短路保护

第三节 过负载保护

第四节 接地故障保护

第五节 保护电器的装设位置

第五章 配电线路的敷设

第一节 一般要求

第二节 绝缘导线布线

第三节 钢索布线

第四节 裸导体布线

第五节 封闭式母线布线

第六节 电缆布线

第七节 竖井布线

附录一 名词解释

附录二 本规范用词说明

其中:第3.1.4条说明:

第3.1.4条 配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。


[ 本帖最后由 abb049639 于 2011-3-30 20:10 编辑 ]
回复
caoxiaojin
2011年03月30日 21:18:03
10楼
以前只是听说,今天终于有依据了,原来在设计规范你呢。
回复
maximasu
2011年03月31日 09:06:59
11楼
主要是怕水管漏水撒,影响绝缘。别的没什么影响吧