【探讨】请问18层的住宅的首层店铺要不要做喷淋?
word_2019
word_2019 Lv.5
2011年03月29日 09:39:52
只看楼主

请问18层的住宅的首层店铺要不要做喷淋?18层的住宅,建筑高度55米,首层是单间店铺,单间面积不超过300平方,没有地下车库,请问店铺要不要做喷淋?

请问18层的住宅的首层店铺要不要做喷淋?
18层的住宅,建筑高度55米,首层是单间店铺,单间面积不超过300平方,没有地下车库,请问店铺要不要做喷淋?
免费打赏
sd148032803
2011年03月29日 11:22:27
2楼
同样的问题,我觉得应该不用吧
回复
w-jwei
2011年03月29日 12:30:12
3楼
1,店铺的总建筑面积多大,2、项目所在地是什么地方,
以江苏为例,建筑面积大于3000就要做喷淋了!!
回复
ya1002
2011年03月30日 11:41:31
4楼
不用设了,这个楼建筑应该定性为住宅楼,且是二类高层,可以不用设自喷。
回复
blue_lemon
2011年03月30日 12:01:53
5楼
还好。
但是,不懂
回复
happy-01
2011年03月30日 12:42:29
6楼
单间面积不超过300平方,应该属于商业服务网点,看以看一下建规的相关内容,我们都是不做的
回复
chqgood
2011年03月30日 13:48:14
7楼
18层的住宅,建筑高度55米,首层是单间店铺,单间面积不超过300平方,没有地下车库,请问店铺要不要做喷淋?
回复
chqgood
2011年03月30日 13:51:02
8楼
回复
hjw7858
2011年03月30日 14:37:39
9楼
应该是不用设计喷淋的,这样的项目,应该不是用设计的,但是也得看哪个地方的,还得根据当地的情况而定。
回复
爱画图真是太好
2011年03月30日 15:04:27
10楼
按国标该建筑定性为二类高层住宅,可不设喷淋
按江苏省消防省标要求,商业面积大于3000平米应设喷淋系统
回复
yaob101
2011年03月30日 15:17:50
11楼
根据高层民用建筑设计防火规范,你所描述的应该属于二类建筑。
7.6.3 二类建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200M2的可燃物品仓库,应设自动喷水灭火系统。