图中,可有不妥之处?(注:PE=328.6 为各层计算负荷之和,对不对?)如此负荷?1,高压进线还是低压进线?2,假如可以低压进线?那么进线电缆如何选择,选多大的? 补充说明:1,该项目非住宅项目,所以不考虑总开关和层配电箱总开关,都不考虑漏电开关。只在各个插座回路设漏电开关了。2,该项目位置不考虑补偿,集中在附近的某个变压器位置集中补偿。因为都是些普通负荷,功率因数按照0.85考虑了。
图中,可有不妥之处?(
注:PE=328.6 为各层计算负荷之和,对不对?)
如此负荷?
1,高压进线还是低压进线?
2,假如可以低压进线?那么进线电缆如何选择,选多大的?
补充说明:
1,该项目非住宅项目,所以不考虑总开关和层配电箱总开关,都不考虑漏电开关。只在各个插座回路设漏电开关了。
2,该项目位置不考虑补偿,集中在附近的某个变压器位置集中补偿。因为都是些普通负荷,功率因数按照0.85考虑了。
不合适地方,请大家指正。
回复7楼: 所以,还是应该选
4P.
[
本帖最后由 leileiv 于 2011-3-31 11:51 编辑 ]
12楼
得用个带漏电的开关
回复
13楼
选用4极带漏保护断路器
TN-C-S系统,SPD用三极。
CT最好用S级的,计量要求。
SPD要放在箱柜内,接箱内的PE排就可以了。
回复
14楼
这个柜子不需要漏电,1~4AL再设漏电,加个电压表,功率因数好像算的不对
回复
15楼
进线没有标注,三相五线制进线,PE线做等电位连接即可,总开关用4P漏电保护开关
回复
16楼
既然是总箱 不考虑个利用系数么 还要加个剩余电流动作(或报警)的装置吧
[
本帖最后由 liushuai12 于 2011-3-30 19:58 编辑 ]
回复
17楼
浪涌用四级比较好
回复
18楼
总开关要有漏电保护,进低压线~
回复
19楼
不晓得下面这个注你看到了没有!所以还是4P。
注:当采用 TN-C-S 或 TN-S 系统时,在 N 与 PE 线连接处电涌保护器用三个,在其以后 N 与 PE 线分开处安装电涌保护器时用四个,即在N与PE线间增加一个,类似于图6.4.5-1。
回复
20楼
1,进线用CM1 主开关本身已经有隔离功能了,所以没有再加隔离开关。
2,漏电报警,我一般住宅才考虑,其它地方都没有考虑,如果商业场所和办公之类建筑,经常因漏电停电的话,貌似也不太合适吧,不知道你的依据是什么?
3,这个问题,已经回复过7楼了。观点不见得正确,欢迎指正。
4,这个确实应该明确。
5,这个确实应该纠正。
6,这还值得进一步探讨一下。
回复
21楼
普通职工宿舍楼,标间的那种!
系数已经考虑了Kx=0.8.
每一层也考虑的有同时系数0.8。
例如:
1AL PE=30 kW 则Pjs=24kW =PE×0.8
2AL PE=30 kW 则Pjs=24kW =PE×0.8
3AL PE=30 kW 则Pjs=24kW =PE×0.8
4AL PE=30 kW 则Pjs=24kW =PE×0.8
5AL PE=30 kW 则Pjs=24kW =PE×0.8
则总箱ALz PE=24×5=100 Pjs=PE×0.8=80KW.
不确认准确否!请大家指正。
回复