画个系统图,大家为我把把脉!
leileiv
leileiv Lv.6
2011年03月28日 21:45:35
只看楼主

图中,可有不妥之处?(注:PE=328.6 为各层计算负荷之和,对不对?)如此负荷?1,高压进线还是低压进线?2,假如可以低压进线?那么进线电缆如何选择,选多大的? 补充说明:1,该项目非住宅项目,所以不考虑总开关和层配电箱总开关,都不考虑漏电开关。只在各个插座回路设漏电开关了。2,该项目位置不考虑补偿,集中在附近的某个变压器位置集中补偿。因为都是些普通负荷,功率因数按照0.85考虑了。

QQ截图未命名.jpg


图中,可有不妥之处?( 注:PE=328.6 为各层计算负荷之和,对不对?)

如此负荷?

1,高压进线还是低压进线?

2,假如可以低压进线?那么进线电缆如何选择,选多大的?



补充说明:
1,该项目非住宅项目,所以不考虑总开关和层配电箱总开关,都不考虑漏电开关。只在各个插座回路设漏电开关了。
2,该项目位置不考虑补偿,集中在附近的某个变压器位置集中补偿。因为都是些普通负荷,功率因数按照0.85考虑了。

不合适地方,请大家指正。





回复7楼: 所以,还是应该选 4P.

11111.jpg
1112.jpg

[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-31 11:51 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


11111.jpg


1112.jpg

免费打赏
l13591991255
2011年03月29日 08:35:55
2楼
电涌保护器用3P就可以了吧。
回复
淮岸听风
2011年03月29日 08:49:23
3楼
没有PT和电压表。
是高压进线还是低压问题,可以低压进线,这得看你的柜子距离电源点有多远?与变压器靠近的话,可以用铜排连。
回复
leileiv
2011年03月29日 12:25:53
4楼


估计还是要4P吧!看看图集是怎么标的?
回复
leileiv
2011年03月29日 12:29:46
5楼


没有PT和电压表。 电压表觉得作用不大,就没有设,因为感觉上面电源应该可以保证电压稳定了!如果处处都要电压表的话就太赘余了!

与变压器靠近的话,可以用铜排连。 室外环境,怎么连啊,不是类似那种母线槽吧?

请指正。
回复
建筑电气
2011年03月29日 13:53:52
6楼
箱子既然是动力的 那后边怎么接的AL照明箱?
功率因数不到0.9是不是会被罚?
回复
l13591991255
2011年03月29日 14:47:30
7楼
TN系统是3P,看《GB50057-94》6.4.7。
回复
iamcmh
2011年03月29日 15:41:04
8楼
进线有没有考虑隔离功能?如果断路器有隔离功能则不必再加隔离器了。
要考虑防火吧?加个漏电报警装置。
TN-C-S系统吧?SPD用三极就够了。
CT最好用S级的,计量要求。
kW写成了KW。
SPD要放在箱柜内,接箱内的PE排就可以了。

[ 本帖最后由 iamcmh 于 2011-3-29 15:43 编辑 ]
回复
falconchen
2011年03月29日 15:44:27
9楼
总进线应该用漏电,现在问题是进线电缆没有标注!
回复
zqczqb
2011年03月29日 17:50:58
10楼
进来学习学习
回复
rzjiaozk
2011年03月30日 09:04:09
11楼
低压进线就可以,负荷比较大,可以用两根YJV的并起来供电,高压进线就没必要了吧
回复