图中,可有不妥之处?(注:PE=328.6 为各层计算负荷之和,对不对?)如此负荷?1,高压进线还是低压进线?2,假如可以低压进线?那么进线电缆如何选择,选多大的? 补充说明:1,该项目非住宅项目,所以不考虑总开关和层配电箱总开关,都不考虑漏电开关。只在各个插座回路设漏电开关了。2,该项目位置不考虑补偿,集中在附近的某个变压器位置集中补偿。因为都是些普通负荷,功率因数按照0.85考虑了。
图中,可有不妥之处?(
注:PE=328.6 为各层计算负荷之和,对不对?)
如此负荷?
1,高压进线还是低压进线?
2,假如可以低压进线?那么进线电缆如何选择,选多大的?
补充说明:
1,该项目非住宅项目,所以不考虑总开关和层配电箱总开关,都不考虑漏电开关。只在各个插座回路设漏电开关了。
2,该项目位置不考虑补偿,集中在附近的某个变压器位置集中补偿。因为都是些普通负荷,功率因数按照0.85考虑了。
不合适地方,请大家指正。
回复7楼: 所以,还是应该选
4P.
[
本帖最后由 leileiv 于 2011-3-31 11:51 编辑 ]
2楼
电涌保护器用3P就可以了吧。
回复
3楼
没有PT和电压表。
是高压进线还是低压问题,可以低压进线,这得看你的柜子距离电源点有多远?与变压器靠近的话,可以用铜排连。
回复
4楼
估计还是要4P吧!看看图集是怎么标的?
回复
5楼
没有PT和电压表。 电压表觉得作用不大,就没有设,因为感觉上面电源应该可以保证电压稳定了!如果处处都要电压表的话就太赘余了!
与变压器靠近的话,可以用铜排连。 室外环境,怎么连啊,不是类似那种母线槽吧?
请指正。
回复
6楼
箱子既然是动力的 那后边怎么接的AL照明箱?
功率因数不到0.9是不是会被罚?
回复
7楼
TN系统是3P,看《GB50057-94》6.4.7。
回复
8楼
进线有没有考虑隔离功能?如果断路器有隔离功能则不必再加隔离器了。
要考虑防火吧?加个漏电报警装置。
TN-C-S系统吧?SPD用三极就够了。
CT最好用S级的,计量要求。
kW写成了KW。
SPD要放在箱柜内,接箱内的PE排就可以了。
[
本帖最后由 iamcmh 于 2011-3-29 15:43 编辑 ]
回复
9楼
总进线应该用漏电,现在问题是进线电缆没有标注!
回复
10楼
进来学习学习
回复
11楼
低压进线就可以,负荷比较大,可以用两根YJV的并起来供电,高压进线就没必要了吧