这条规范大家是否注意过
ahha2001cn
ahha2001cn Lv.5
2011年03月28日 15:43:02
只看楼主

火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-20073.2.4 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。以上条文为强制性条文,本人以前只注意了电话线,把电话单独配管,没想到还有这么严的要求,“不同电流类别的线路”是不是意味着所有的线路都要单独配管了!

火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007
3.2.4 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。

以上条文为强制性条文,本人以前只注意了电话线,把电话单独配管,没想到还有这么严的要求,“不同电流类别的线路”是不是意味着所有的线路都要单独配管了!
免费打赏
panlizuanyong
2011年03月28日 16:08:18
2楼
谢谢楼主提醒,还真是没注意这一条;
原规范:2.2.4.
“不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。”
可以理解为,消防的是同一系统。
新规范专门提到;”系统内不同电压等级、不同电流类别........。“只能按照楼主所述的理解了。
以后施工又麻烦了。
回复
jason33184
2011年03月28日 16:29:45
3楼
楼主是个有心人
回复
建筑电气
2011年03月28日 16:38:23
4楼
不同电流类别是啥意思
回复
dianqipanli
2011年03月28日 17:14:19
5楼
交流、直流...........。
回复
diguapi
2011年03月29日 13:02:49
6楼
2011年03月29日 13:12:02
7楼
电话和火灾应急广播应该各自单独穿管或者使用单独线槽或者共用线槽但是使用金属隔板。
回复
米克
2011年03月29日 13:29:05
8楼
“火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。”同一消防系统不同电压等级、不同电流类别的线路都有哪些?想了半天不知道。
回复
dianqipanli
2011年03月29日 13:56:19
9楼
知道几种:信息线,消防电话线,消防广播线,消防联动控制线(直流24V)
回复
dianqipanli
2011年03月29日 13:59:32
10楼
信息-数字信号;电话、广播-音频信号,但是广播电压高;联动—-直流24V。
回复
ym373419261
2011年03月29日 14:41:40
11楼
以前还真没注意到啊~~看来以后要多学习学习规范了~~~
回复

相关推荐

APP内打开