这条规范大家是否注意过
ahha2001cn
ahha2001cn Lv.5
2011年03月28日 15:43:02
只看楼主

火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-20073.2.4 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。以上条文为强制性条文,本人以前只注意了电话线,把电话单独配管,没想到还有这么严的要求,“不同电流类别的线路”是不是意味着所有的线路都要单独配管了!

火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007
3.2.4 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。

以上条文为强制性条文,本人以前只注意了电话线,把电话单独配管,没想到还有这么严的要求,“不同电流类别的线路”是不是意味着所有的线路都要单独配管了!
免费打赏
ahha2001cn
2011年03月30日 22:16:00
12楼
多谢东海龙王赐教
电话和火灾应急广播的工作电压都在50V以上,按照《民规》相关内容,肯定需要单独配管或者使用单独线槽或者共用线槽但是使用金属隔板。
大家的信号线和24V电源线还合用一根管吗?
回复
uuu008
2011年06月28日 11:10:08
13楼
学习中,还没吃透
回复
leonic
2011年06月28日 17:05:27
14楼
学习中,以后在工地中要多看看。
回复
life5656
2011年06月29日 14:58:35
15楼
其实信号线与24V电源线的敷设已到末端,即便影响也无大碍……如果想分开穿管走槽,那也是更好啊!
回复
wjywy-001
2012年02月12日 13:07:03
16楼
各系统单独布线对系统运行,检修要好得多,有条件,这样做最好;报警系统造价在消防工程中的比例不大