请教:一球场围网,高度几十米,需要做基础,请问风荷载如何考虑?本人准备按实墙考虑然后打折,但是不清楚折减系数取多少合适。或者有别的计算方法?
请教:一球场围网,高度几十米,需要做基础,请问风荷载如何考虑?本人准备按实墙考虑然后打折,但是不清楚折减系数取多少合适。或者有别的计算方法?
2楼
还像要问问规划的人
回复
3楼
规划的人?规划管这事?
回复
4楼
围网,应该是铁丝网吧。可不考虑起所受风荷载。立柱,有一定宽度,但其实也不宽,将其宽度放大(3倍、5倍?你自己决定),计算风荷载,还太小,再放大点,安全了吧。此外,要考虑一下,可能有点倾斜,考虑一点由重力偏心引起的弯矩,多少还是由你自己决定。
回复
5楼
多谢啦,还是没定论
回复
6楼
规范不可能把所有的都包罗。无具体规定的,掌握原则,自己决定。
回复
7楼
那个1kn的太小吧,要计算的
回复
8楼
抓住围栏的二个特点:钢丝网(透风);高。
钢丝网(透风):荷载小,围栏钢立柱强度不是问题。
高:荷载虽小,可能钢立柱底部弯矩还是有一点的,钢立柱基础抗倾覆要考虑一下,意外情况要考虑,谁家的棉被被风吹到围栏上了,把钢丝网网眼堵上了,这时风荷载就大了。
考虑到这份上,应该安全了吧?
回复
9楼
这个球场围网基础你是怎么考虑的?
回复
10楼
这个球场围网基础你是怎么考虑的?
回复