层配电箱可以这样链接吗?
leileiv
leileiv Lv.6
2011年03月28日 13:32:08
只看楼主

比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线

比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,

是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用 YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。

另外请问,
1,链接是否就应该算是树干式配电呢?
2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接 50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?


对错不重要,欢迎大家发表自己观点!

[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]
免费打赏
wztjms
2011年03月28日 14:48:58
2楼
晕,电气都是先做现学吧。
回复
leileiv
2011年03月28日 16:08:43
3楼


此话怎讲?不合适的地方请指出来!
回复
蛋腚
2011年03月28日 20:34:03
4楼
链接是接的具体用电设备,一般不超过5台,容量不大于10KW。树干式配电是指接的配电箱。塑壳开关也有接线能力一说。3层之间,可以链接,把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。那也没办法 ,要不然,采用放射式吧,每层一个回路。不知对否?
回复
leileiv
2011年03月29日 12:31:15
5楼


有道理!
回复
mzwl2009
2011年03月29日 12:41:14
6楼
地板说的很好,补充一下,每个箱子30KW负荷,30KW是装设容量,还要打个系数,这样开关、电缆都可以适当减小
回复
rzedy
2011年03月29日 14:28:25
7楼
有道理,详细说一下
回复
设备小新手
2016年03月31日 16:35:13
8楼
不知道有没有更权威的说法呢?新人来学习
回复

相关推荐

APP内打开