求教:规则对称主体框架,边水池侧壁应该要考虑整体结构计算吗??~
fatfei
fatfei Lv.4
2011年03月28日 12:36:22
只看楼主

如题,框架的一角有一个消防水池,现浇钢筋混凝土侧壁250厚如果当作剪力墙输入,则刚度明显太大,位移比接近1.9,远超规范要求,墙分配倾覆弯矩达到80%,非常不合理;如果不输入,则原规则框架一切参数都在合理范围内。查规范上没找到相应条文,如果不按照实际情况建模,不知道审图单位会不会提出意见~~求各位大侠说说您们的意见,万分感激

如题,框架的一角有一个消防水池,现浇钢筋混凝土侧壁250厚
如果当作剪力墙输入,则刚度明显太大,位移比接近1.9,远超规范要求,墙分配倾覆弯矩达到80%,非常不合理;
如果不输入,则原规则框架一切参数都在合理范围内。
查规范上没找到相应条文,如果不按照实际情况建模,不知道审图单位会不会提出意见~~求各位大侠说说您们的意见,万分感激

未命名.jpg

免费打赏
fatfei
2011年03月28日 21:10:15
2楼
求指教~~·
回复
sapor
2011年03月29日 12:45:25
3楼
这种现象在工业结构里面太普遍了,建模只考虑荷载,画图加上去~~~构筑物~~~
回复
ahull_klan
2011年03月29日 15:27:57
4楼
我看别人建模也是只考虑的荷载作用
回复
jgf111
2011年03月29日 19:10:39
5楼
可以不考虑的,或者这样,提前和审图公司的人进行沟通,然后在进行送审
回复
kancai2010
2011年03月29日 19:26:07
6楼
是多层的框架吗?还是高层框架的地下室设置?如果是一个多层的小框架局部设置消防水池的话,我觉得可以不考虑这么多。不用进行整体计算,单独计算,画图的时候画上去就可以了。
回复
dz_l
2011年03月29日 23:33:32
7楼
这个确是难以说清楚,建模时不建,各项参数都符合要求。但实际施工后,这块有剪力墙区域肯定刚度偏大,引起应力集中。不考虑实际此处剪力墙参与作用,总觉得有点不合理。
回复
xdnxdn123
2011年03月30日 00:41:45
8楼
可能有个误区:
1.以为别人有这样做过所以这种做法就是对的;
2.建筑的要求这样做所以就这样做。
我的处理办法
1.简化模型出计算书,
2.实际模型校核(该加强的加强),
回复
luojun201
2011年03月30日 13:34:12
9楼
看见别人都是不建进去的,就好像多层框架的电梯井一样,具体没做过。
回复
风中散发2
2011年03月30日 20:56:08
10楼
不用管它 加上荷载就行了
回复
zhaotianmei
2011年03月31日 08:43:00
11楼
支持:
1.简化模型出计算书,
2.实际模型校核(该加强的加强),
回复