请问各位大哥大姐,在一个城市区域内应该如何安置变电所(也就是说变电所的安放位置宜选在小区内的什么地方)以及如何计算出所需变电所的个数。
请问各位大哥大姐,在一个城市区域内应该如何安置变电所(也就是说变电所的安放位置宜选在小区内的什么地方)以及如何计算出所需变电所的个数。
2楼
这个可是大问题了,一时半会也说不清楚,请参照城市电力规划规范
回复
3楼
第7.2.3条 城市变电所规划选址,应符合下列要求:
(1)符合城市总体规划用地布局要求;
(2)靠近负荷中心;
(3)便于进出线;
(4)交通运输方便;
(5)应考虑对周围环境和邻近工程设施的影响和协调,如:军事设施、通讯电台、电信局、飞机场、领(导)航台、国家重点风景旅游区等,必要时,应取得有关协议或书面文件;
(6)宜避开易燃、易爆区和大气严重污秽区及严重盐雾区;
(7)应满足防洪标准要求:220-500kV变电所的所址标高,宜高于洪水频率为1%的高水位;35-110kV变电所的所址标高,宜高于洪水频率为2%的高水位;
(8)应满足抗震要求:35-500kV变电所抗震要求,应符合国家现行标准《220-500kV变电所设计规程》和《35-110kV变电所设计规范》中的有关规定;
(9)应有良好的地质条件,避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和易发生滚石场所等不良地质构造。
10/0.4KV变配电所的供电半径控制在250米左右。
回复
4楼
没弄明白你是说的箱变还是二次变,如果是二次变必须通过容载比进行计算才能知道有几个变电所
回复
5楼
变电所最好放在负荷中心,
回复
6楼
2楼的城市电力规划规范中说得非常详细了,楼主可以认真学习一下!