自动喷淋灭火系统施工和验收规范里讲不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,在设计规范中是否有相关规定?
自动喷淋灭火系统施工和验收规范里讲不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,在设计规范中是否有相关规定?
2楼
根据自动喷水灭火系统施工与验收规范:4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要求:
吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀。
一般泵房水泵进水及出水管设计均采用闸阀,一般在消防验收时,消防部门要求所有阀门必须上锁或采用信号阀
回复
3楼
阀门怎么上锁?信号阀给点电气专业提条件吗?
回复
4楼
用链锁锁住阀柄即可。
回复
5楼
闸阀和蝶阀都有固定的锁盘锁具,信号蝶阀需给火灾报警专业提要求。
回复