我现在做一个工程,热水系统设计成这样行吗?就是从冷水箱引一立管直接进入锅炉,再用加压泵(循环泵)供水至高位屋顶热水箱(独立设置),再从热水箱引一出水管,采用上行下给方式供至各用水点。我想问的是这样的系统,循环泵的流量和扬程怎样计算?还是和没有设高位热水箱时,热水直接经锅炉就供至各用水点时的计算一样吗???谢谢各位多给意见!
我现在做一个工程,热水系统设计成这样行吗?就是从冷水箱引一立管直接进入锅炉,再用加压泵(循环泵)供水至高位屋顶热水箱(独立设置),再从热水箱引一出水管,采用上行下给方式供至各用水点。我想问的是这样的系统,循环泵的流量和扬程怎样计算?还是和没有设高位热水箱时,热水直接经锅炉就供至各用水点时的计算一样吗???谢谢各位多给意见!
12楼
你的热水系统是生活用(淋浴。。。)还是取暖用?如果是生活用能循环使用吗??
回复
13楼
循环的目的是用户不用或少用水时为保证管道内水流动,确保温度不降低,而不是用过的水再循环使用。
回复
14楼
返朴归真,回归自然吧
回复
15楼
请教水婕
二、用泵房里生活泵加压至高位冷水箱(包括生活用水和消防蓄水。然后呢,从冷水箱引一立管,先经过加压泵(可能叫循环泵准确点),再进入锅炉。。
请再注意:这里指的泵还是热水加压泵!不是循环泵!
这样的系统热水怎样循环?
回复
16楼
水婕:这样不行,热水箱有水位控制,循环管路起不了作用
回复
17楼
热水箱的水冷了怎么办?
回复
18楼
谢谢各位的意见,我还是设计有回水管的,循环泵(就是上面说的加压泵,我还是认为应叫循环泵)也是装在回水管上,从冷水箱下来的立管也接到回水管上,两者合在一起经过循环泵进入锅炉。我想此时的冷水箱的作用也就是补水的作用吧。这样的热水系统应该可以循环吧。我这个工程还是五星级酒店呢,所以我有点慌,这样设计可不可以???多谢
回复
19楼
水从冷水箱引一立管下来,进入锅炉,同时回水管经过循环泵进入锅炉,再从锅炉引至各用水点,这样的热水系统都可以,我只是从锅炉引一立管至高位热水箱,再从热水箱引至各用水点,然后回水至锅炉,这样问题不是很大吧?(可能我上面表达不清楚)
回复
20楼
hnxz2000:
既然设计的是五星级酒店,还在乎一点点太阳-能,其实这样设计不能保证
用水可靠性,酒店白天用热水少,晚上用热水相对多些,这你肯定知道,要利
用太阳能需要水箱容积太大。其实,有热源还是老老实实的按照规范上的循环
方式最好,设计手册上有热水的循环适示意图。还有,按你的那种开式循环,
最高层热水压力怎么解决,难道也要加压不成。
回复
21楼
甲方要用太阳能,没什么不好,反正投资是他的,太阳能能利用多少就算多少。
回复