低于24米设了消火栓的民用建筑是否要设消防水池!急!!!!!!!!!!!!!!!
天地浩然
2002年12月24日 16:37:22
只看楼主

低于24米设了消火栓的民用建筑,水压不够时是否要设消防水池和消防泵!屋顶水箱静压不够时是否一定设稳压装置?(该工程是海洋馆,不设喷淋)室内消火栓用水量为15L/S

低于24米设了消火栓的民用建筑,水压不够时是否要设消防水池和消防泵!屋顶水箱静压不够时是否一定设稳压装置?(该工程是海洋馆,不设喷淋)室内消火栓用水量为15L/S
nian兄
2002年12月24日 17:38:18
2楼
如果市政水压不够要设增压水泵,不允许直接抽水时要设消防水池,水箱静压不够没关系的,只要有9立方的水量.书上都这么说!
回复
ajchen
2002年12月25日 00:53:32
3楼
第一个问题:一定要
第二个问题:不要
回复
天地浩然
2002年12月25日 12:35:57
4楼
plxn_0106:
你说书上说的,是什么书,是规范还
是设计手册?
回复
2003fqh
2003年01月10日 13:42:39
5楼
消防泵一定要设 若市政管网不允许直接抽水 要设消防水池 屋顶增压设施不用设 因消防泵可在短时间内启动
回复
2003fqh
2003年01月10日 13:42:40
6楼
消防泵一定要设 若市政管网不允许直接抽水 要设消防水池 屋顶增压设施不用设 因消防泵可在短时间内启动
回复
碧水
2003年01月11日 21:18:43
7楼
要看是什么样的建筑,一般的民用建筑可在屋顶水箱储存10分钟的消防用水量即可,若是公众场所则一定要设。
因为只要设消火栓的多层建筑,市政压力绝大部分都不能满足室内消火栓的压力要求,要是每栋都设水池水泵,则会造成很大的浪费,另多层建筑失火后,10分钟后消防队就到现场了,依靠消防车即可灭火。
虽然有消防水泵安全,可有喷淋更安全。我们能没栋建筑都设喷淋吗?
仅为个人看法,不一定正确,大家批评指正
回复
小陈
2003年01月22日 09:00:05
8楼
同意ajchen观点。
回复
ouyibing
2003年01月22日 09:09:08
9楼
压力不够,市政同意你直接从市政管中抽水的话就不设,否则要设的。屋顶不用设稳压装置。
回复
waterfire
2003年01月22日 09:31:50
10楼
碧水,我同意你的观点,
很灵活,不错
回复
ywhmp
2003年01月22日 11:29:03
11楼
屋顶不设稳压装置,如何满足第8.6.2条 第二款?
回复