一个让我查了2个小时的故障
xinqite25
xinqite25 Lv.3
2011年03月28日 00:58:14
只看楼主

电气维护20年了,第一次遇到棘手的问题,不过好在2小时候被我搞定了。故障现象:一个油泵,涉及到电气部分就是一台电机,一台接触器,操作回路就是一些保护回路。 启动后,接触器吸合,2秒后立刻释放,电动机转了一下马上停止...........短接保护回路的电接点,故障依旧,拆下电机负荷线,故障消失了,而接上负荷线,故障重复出现,你猜是什么原因呢?[ 本帖最后由 xinqite25 于 2011-3-28 15:22 编辑

电气维护20年了,第一次遇到棘手的问题,不过好在2小时候被我搞定了。

故障现象:一个油泵,涉及到电气部分就是一台电机,一台接触器,操作回路就是一些保护回路。 启动后,接触器吸合,2秒后立刻释放,电动机转了一下马上停止...........短接保护回路的电接点,故障依旧,拆下电机负荷线,故障消失了,而接上负荷线,故障重复出现,你猜是什么原因呢?

[ 本帖最后由 xinqite25 于 2011-3-28 15:22 编辑 ]
免费打赏
lslove007
2011年03月28日 10:28:08
2楼
等答案
回复
zhou000001
2011年03月28日 10:41:07
3楼
说的不是很清楚,保护电路是那几个、过压力保护有吗、是接触器自己跳开停车还是电源端跳闸
回复
lkwbsb
2011年03月28日 12:58:32
4楼
回路保护说一下,是否有热继电器,相续继电器,液压继电器,接触器在吸合时是否有什么不正常现像,说的不清不楚,怎么个让人去猜,如果这样子的事情,第一个就是接触器本身的问题,第二个电压,第三个问题就是电机的问题,如果都没问题,那就是空开跳了,这么点东西,还不信真是多么奇怪的事。
回复
march3
2011年03月28日 13:03:59
5楼
"启动后,接触器吸合,2秒后立刻释放,电动机转了一下马上停止...........短接保护回路的电接点,故障依旧"
这说明与保护回路无关。唯一值得怀疑的就是接触器自身的问题。期待楼主的答案公布!
回复
sysyyy2001
2011年03月28日 14:07:48
6楼

如上所述,楼主快公布答案。
回复
yyy22832
2011年03月28日 14:24:40
7楼
接触器的问题?
回复
wyzh9
2011年03月28日 14:25:33
8楼
这样有2个问题:1、接触器控制电源接触不好,接触器线圈接头接触不良;2、三相电源接触不良,启动电机后进接触器的电源端由于接触不良造成接触器低电压不能保持。
回复
xinqite25
2011年03月28日 15:20:53
9楼
不卖关子了,公布答案吧!

来到现场,当然要先熟悉设备.........然后是上电试验,结果就出现了如主题所述的现象,怀疑热继电器,油压开关等保护回路作怪,于是依次短接保护回路接点,也没能排除故障。

卸下接触器下爪连接电机的负荷线,故障消失..................(这样更容易让人迷糊)

后来询问操作工,操作工说,头一天来了一个电工,换过接触器,哦!能不是新换的接触器有问题呢?

看接触器标签,被油污了,看不清楚,索性卸下接触器........晕死了!操作回路是220V,而新换的接触器却是380V线圈电压.........重新购买接触器,换上,故障排除。

此厂,是个小作坊,电源箱到设备之间连接的导线比较细长,电机不启动时,接触器380V的线圈电压在220V里能勉强吸合,但是电机启动后,压降太大,线圈电压迅速降低,导致吸合不牢而释放。
回复
jason33184
2011年03月28日 16:50:55
10楼
楼主这关子卖的,换接触器的事你也不说
回复
lkwbsb
2011年03月28日 17:32:40
11楼
楼主没说实话,这个问题我在一个小厂里碰到过,他们自己换了一个接触器,原来是二百二的,换成了三百八的,打电话叫我去的时候,说是不会工作了,我看了下,按下后接触器振动很大,还有响声,一眼就可以看出是线圈电压不够产生的问题,你却说查了两小时,不知道你们那边的电压是不是二百二都有三百伏那么高了,才会有吸合后没有声音,如果没有,吸合后就会产生振动和响声。不信可以在家自己试!
回复