【一起讨论】1800平米的地下汽车库是否可自然通风排烟
star-cluster
2011年03月28日 00:35:24
来自于通风排烟
只看楼主

一起讨论:1800平米的一个县城的人才公寓的地下汽车库(车位为50个)是否可自然通风排烟汽车库尺寸是长110,宽16,高2.25中间是个5.6米宽的车走道,长110,两侧放车子,走道的2端就是汽车的进出口,有2个,1进1出,尺寸都是4.2*2.25这个110*5.6米的走道上方均匀分别了10个1.5*1.2的天窗。现在有2个做法:1.在走道上方均匀分别一些竖向排风兼排烟风机,车道进出口补风,即做机械排烟排风,假如做的话,这1800的面积,还是按6次算通风排烟吗?

一起讨论:1800平米的一个县城的人才公寓的地下汽车库(车位为50个)是否可自然通风排烟

汽车库尺寸是长110,宽16,高2.25
中间是个5.6米宽的车走道,长110,
两侧放车子,走道的2端就是汽车的进出口,有2个,1进1出,尺寸都是4.2*2.25

这个110*5.6米的走道上方均匀分别了10个1.5*1.2的天窗。

现在有2个做法:
1.在走道上方均匀分别一些竖向排风兼排烟风机,车道进出口补风,即做机械排烟排风,假如做的话,这1800的面积,还是按6次算通风排烟吗?
2.在车道上方的那些天窗上4个侧面开通风百叶。使得2个大的进出口的面积加上通风百叶的净面积达到汽车库面积的2%之上,同时,30米范围内,开窗面积大于此范围面积的2%。是不是这样就是满足自然通风排烟了。

汽车库上说了2000方的汽车库,但是没说2000以内的,怎么弄
是一定要用第一种,还是可以使用第二种?这第二种可以用吗
免费打赏
luop2012
2011年03月28日 18:35:20
22楼
刚看了你的图纸,此车库必须设机械排烟,原因为:车库的出入口之间的距离大于60m,如采用自然排烟,则中间的控制点距自然排烟口距离大于30m,不满足高规自然排烟要求。
另外对于问题1,排烟量大于等于6次换气次数即可;对于问题2,此方案可以采用。
回复
xiaoyong331
2011年03月29日 09:20:21
23楼
窗户不能开启,就达不到自然排烟的效果。所以必须做机械排烟了!
回复
wangql724
2011年03月29日 09:25:32
24楼
窗户不能开启,就达不到自然排烟的效果。所以必须做机械排烟了!
回复
numbb
2011年03月29日 09:30:20
25楼
碰到这种问题,我会给甲方做机械排烟,如果甲方有意见,你自己去消防部门拿批文去!
回复
gola
2011年03月29日 10:37:34
26楼
做了好。做比不做要好。还能算钱。不做的话。出了问题可能要找你麻烦,还算不到钱。
回复
kfxgrape
2011年03月29日 13:52:23
27楼
我认为方案2可行,走道上方开百叶,只要保证排烟口距最远点不超过30M就可以。
可以自然进自然排
回复
暖通菜鸟11
2011年03月29日 15:43:03
28楼
各位老师,地下建筑的通风设备咋在平面图上体现啊?本人新手,请多多指教
回复
zhushuhong
2011年03月29日 16:58:48
29楼
与建筑配合,尽量做自然通风与排烟,采光窗侧面做通风口,满足自然通风及排烟开窗面积即可,还要注意排烟口距离满足要求。
回复
cnbbzz
2011年03月31日 07:50:18
30楼
楼上应去看看车库规范的条文解释,即使小于2000平方米,也应满足自然排烟30m的要求。
回复
junesong
2011年03月31日 09:24:14
31楼
从规范的角度来讲,应该是不用做机械排烟的.从安全角度来讲,做了更好.
回复

相关推荐

APP内打开