最近做到一超高层住宅设计,楼是点式,每层两户,有三个公共部位(走道,消防电梯前室,楼梯间前室)须设喷淋,问题是,三个公共部位不相邻(中间分别被电梯、剪刀梯隔开),如每层设一水流指示器的话,喷淋管必须穿越住户客厅,卧室,才能达到相应公共部位,这样不符合《建筑给排水设计规范》及《住宅建筑规范》中,公共管道不能穿越户内的规定。请教,这种情况如何解决
最近做到一超高层住宅设计,楼是点式,每层两户,有三个公共部位(走道,消防电梯前室,楼梯间前室)须设喷淋,问题是,三个公共部位不相邻(中间分别被电梯、剪刀梯隔开),如每层设一水流指示器的话,喷淋管必须穿越住户客厅,卧室,才能达到相应公共部位,这样不符合《建筑给排水设计规范》及《住宅建筑规范》中,公共管道不能穿越户内的规定。
请教,这种情况如何解决
22楼
建筑调方案不大可能,只能分别设立管了,注意分区,建筑布局好别扭!
回复
23楼
超高层住宅公共部位应设置喷淋,分别设立管及水流指示器和信号阀.水流指示器有指示火灾发生地点的作用.
回复
24楼
做局部系统不行,肯定要分设立管!
回复
25楼
学习啦。太阳出来了,犯春困了~~~~
回复
26楼
跟建筑的商量 叫他们改方案吧
回复
27楼
式,每层两户式,每层两户
回复
28楼
这个年代什么都难,连赚个土木币也这么不容易
回复
29楼
回复
30楼
超高层住宅设计,楼是点式,每层两户,有三个公共部位(走道,消防电梯前室,楼梯间前室)须设喷淋,超高层就米超过100米了,按高规要求,除面积小于5平方米的卫生间,厕所和不宜用水扑救外,均应设自动喷水灭火系统,这样看来,两户各为一个防火分区,主管可以在管井内安装两组流水挚流水挚,一组进入最近各间,另一组可以从管井内贴边进入另一区,当然这要通过其它专业的管井,要协商解决。
回复
31楼
这是个45层的住宅,中间那个电梯是保姆电梯,不知是否可以只在电梯前室和楼梯前室各设喷淋立管及喷头,保姆电梯前得那个走道不设。(这个走道不起疏散作用)
回复