求教无缝钢管壁厚问题
eyuxiong
eyuxiong Lv.8
2011年03月27日 18:27:02
来自于采暖供热
只看楼主

高层采暖立管采用无缝钢管,压力大概在2.0Mpa左右,但是设计没有给出无缝钢管的壁厚。现在能找到的关于低压输送液体用无缝钢管的两本规范《输送流体用无缝钢管》和《GB/T 17395-2008无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》这两本规范里只有对不同外径,不同壁厚的屈服强度,理论密度什么的规定,也没有压力的规定。而如果用公式计算压力的话,DN100的管子,打2.0Mpa的呀,壁厚仅为2.1即可,但是有些表上,对于1.6Mpa及以下,DN100的管子推荐壁厚4.0。然后,今天厂家跟我说,108*4的无缝管,可以达到8Mpa,而且是最低压力。

求助各位,普通20#无缝钢管的压力和壁厚如何确定?
免费打赏
waj6262
2011年03月28日 14:35:07
12楼
现将《实用供热空调设计手册》第二版中关于管道强度计算的管子受内压的壁厚计算有关内容上传,供你参考。
回复
tenglongyu
2011年03月28日 18:49:59
13楼
谢谢,学习了,支持
回复
cmbear1218
2011年03月28日 22:43:57
14楼
没搞过设计所以过来看看学习哈
回复
gaoshang2324
2011年03月29日 21:41:16
15楼
如果非要计算,那需要知道下列数据,管道设计压力、外径、设计温度下许用应力、焊接接头系数、计算出壁厚后,还需要加上误差,如腐蚀误差、壁厚偏差等。计算出结果后,还要看厂家的规格。 2.0mpa的话,4mm差不多可以了。 自己计算容易出错,还不如找些资料有壁厚和对应的压力选择更保险。
回复
tt1415
2011年03月29日 21:42:41
16楼
压力管道设计规范上有计算方法呢
回复
hmboy802
2011年05月07日 18:06:17
17楼
那里有无缝钢管壁厚的选取方法呢?
回复
sjp7-8
2011年06月16日 22:31:37
18楼
有计算方法,但是1.6,2.5,4MPA壁厚都是一样的,买起来也方便。看电力行业87典管就行
回复
zhouxiaob
2011年06月17日 08:39:43
19楼
算下来,用不着4,市场上买得到的最薄的就是4。所以通常都选4。
但是,高层建筑取暖,要考虑使用寿命50年(甚至100年),钢管只能保证用十年,以后要常换管子啦!这可得好好考虑。
回复
pp_2201
2011年06月30日 19:57:36
20楼
我也一直用108×4的
回复
beyondream
2011年07月11日 20:48:12
21楼
什么也不会,学习了
回复

相关推荐