我们做箱变,高压是ASE4,低压是GGD,配备油浸式变压器630KVA一台,在做母排的时候,做排师傅把变压器上标示的ABC相和GGD进线柜上的ABC反相了,就是变压器的A相接到GGD进线柜的C相,C相接到A相,B相和N相不变。这样可以吗、?会有什么影响吗?如果低压母排这样做,那么高压电缆是不是也要反相呢?这样对变压器并网运行有影响吗?请大家指点下!!
我们做箱变,高压是ASE4,低压是GGD,配备油浸式变压器630KVA一台,在做母排的时候,做排师傅把变压器上标示的ABC相和GGD进线柜上的ABC反相了,就是变压器的A相接到GGD进线柜的C相,C相接到A相,B相和N相不变。这样可以吗、?会有什么影响吗?如果低压母排这样做,那么高压电缆是不是也要反相呢?这样对变压器并网运行有影响吗?请大家指点下!!
2楼
应该没影响,ABC相都是相对的
回复
3楼
单独负荷没问题。接电动机就有相序问题,别的没有什么。
回复
4楼
楼主仅仅是在箱变的低压侧引出线接错,因此影响范围仅仅为该GGD柜,只需该GGD柜接线时校对一下电动机的旋转方向即可。
而变压器的并列运行取决于变压器本身的参数(电压变比、接线组别和阻抗电压)以及高压侧的接线,所以也不影响。
回复
5楼
支持楼上的观点,这个影响不大。
回复
6楼
支持此观点,只是新电机按ABC顺序接线后旋转的方向会逆时针旋转,调换一下相序即可。
回复
7楼
变压器出线与低压柜进线错相,(新安装的下面接线都会对转向)从使用上只要不与其他联络,是没有影响的。
但是,变压器低压套管上和进线柜母线上都有相色标志,对不上的安装总感觉“不规范”,特别是新安装时,能改正的一定要改正,以后很难改,把“不规范”的现象保留几十年,总是不好吧?
回复
8楼
没有什么影响,主要是下面的电机怕有反向的多,如果反向的多的话,而低压进线柜到变压器的低压侧又是密集母排的话,不高倒相,可以到高压柜到变压器高压侧的高压电缆。
回复
9楼
建议您还是改了吧
回复
10楼
如果不存在其它电源供电,可以这样用,最多是电机反转,改下接线就可以了,但是如果有其它电源供电可能(如所带负荷要求为双电源供电等),会造成非同期合环运行,这失误就大了。还是把铜排改过来吧,别为了省钱留下隐患。