大千世界无奇不有。小小千斤顶楼顶楼。(千斤顶顶楼)
jetwei1988
jetwei1988 Lv.3
2011年03月26日 14:54:16
只看楼主

四川眉山仁寿县一新建商品楼房偏斜超过规范标准1-5厘米,通过千斤顶“顶撑”纠偏两个月,专家称偏差已得到纠正。从图片上看,最惹人关注的是,在这栋住宅楼房墙体地基上,每隔一定距离,会有一个红色千斤顶被安置在墙体内。据说该楼盘要竣工的时候,发现大楼朝一方倾斜,这个时候中国人民的智慧就充分体现了,不晓得哪位想出了用千斤顶将楼盘顶平衡的做法……这位大师的方法不可谓不绝。在其面前神马都是浮云。什么都不说了上图。

四川眉山仁寿县一新建商品楼房偏斜超过规范标准1-5厘米,通过千斤顶“顶撑”纠偏两个月,专家称偏差已得到纠正。
从图片上看,最惹人关注的是,在这栋住宅楼房墙体地基上,每隔一定距离,会有一个红色千斤顶被安置在墙体内。
据说该楼盘要竣工的时候,发现大楼朝一方倾斜,这个时候中国人民的智慧就充分体现了,不晓得哪位想出了用千斤顶将楼盘顶平衡的做法……
这位大师的方法不可谓不绝。在其面前神马都是浮云。
什么都不说了上图。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
bbsmyh
2011年03月26日 16:12:19
2楼
真是牛
回复
yangl_f
2011年03月26日 17:37:12
3楼
该楼盘要竣工的时候,发现了大楼朝一方倾斜,那该是地基基础有问题,地基基础的问题不解决,光靠千斤顶将楼盘顶平衡的做法是治表不治本,日后楼还会斜!要从根上解决!!
回复
dishcfl
2011年03月26日 23:44:05
4楼
这样敢住的啊。。疯了
回复
zhangning127
2011年03月27日 09:57:48
5楼
该楼盘要竣工的时候,发现了大楼朝一方倾斜,那该是地基基础有问题,地基基础的问题不解决,光靠千斤顶将楼盘顶平衡的做法是治表不治本,日后楼还会斜!要从根上解决!!
回复
kings17910
2011年03月27日 16:55:05
6楼
我这个亲娘四舅奶奶!!!!!!!!!!!!!!
回复
yuwen2369
2011年03月27日 17:22:01
7楼
国人就是牛啊。。。
回复
jetwei1988
2011年03月27日 17:54:31
8楼
日后,据勘测组的专家称。该问题一得到解决。以后不会发生倾斜现象了。
回复
jetwei1988
2011年03月27日 18:11:02
9楼
专家释疑千斤顶是在“顶撑”纠偏
在楼盘施工现场,华西都市报记者采访到了四川省建筑科学研究院派驻专家柯技。

千斤顶是用于楼房纠偏,这种做法是当前最科学的方法之一。”柯技说,该楼盘11号楼发生偏斜,原因系地质复杂多样,粘土层厚度不一,造成不均匀沉降所致。按照科学纠偏方案,通常采用两种方案,一是采用桩基托换,该楼房共布桩98根;二是顶撑纠偏,该楼房共布置千斤顶142个。
经两个月时间的观察和监测,通过上述两种方案,发生偏斜的11号楼,地基沉降已得到有效控制,偏差也得到完全纠正。“可以这样说,当前的11号楼,其建筑质量已完全符合国家标准,且安全可靠。”柯技表示,楼房偏斜现象在山区城市比较多见,该楼盘已是他成功处置的第四起案例了,而他所在的建科院,已成功处置类似案例上百起。
回复
wws6112
2011年03月27日 18:56:03
10楼
千斤顶用于楼房纠偏,这种做法是当前较科学的方法之一。
按照科学纠偏方案,通常采用两种方案,一是采用桩基托换;二是顶撑纠偏。
回复
天三
2011年03月27日 19:03:56
11楼
三楼说的很对,楼梯本身纠偏没有用的,基础有问题还会偏的,再说了偏差1-1.5cm没有超出规范,是不是少报了,或者有人想出名搞点动作,我干过偏差120mm地基纠偏的。像这样干的,不行!
回复