刚完成的工字钢悬挑架
rxzhang78
rxzhang78 Lv.4
2011年03月26日 09:33:29
只看楼主

16#工字钢挑架,认为做得相对比较规范,请指教不足之处!

16#工字钢挑架,认为做得相对比较规范,请指教不足之处!

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG


7.JPG


8.JPG

免费打赏
mpb_work
2011年03月29日 21:36:12
43楼
1、锚件可以改进,如果不是卫浴间什么的,还是做成穿楼板的比较好;
2、“几”字型的埋件用的比较多,个人认为还是顶部套丝用型钢压条比较好,“几”字型这东西工字钢的上翼缘受力不均匀;
3、我倒是觉得前面的那个锚件向里做一点,用前面这个承力,用后面那个锚件承力的话,是不是型钢自由长度太长了,虽然是工字钢,若荷载取值大的话可能型钢的稳定性算下来有点悬。
我做过一个专利是关于可重复使用的悬挑脚手架埋件的,准备再做个工法,又觉的太小了,写不写没什么意思,你可以百度下,没准儿你会认为有用。
回复
ylwuwen
2011年03月29日 23:18:23
44楼
很好,比我们工地强多了,这是广铺底板钢筋的照片,盖铁还没施工呢,各位看清楚了呀
回复
chriswayne
2011年03月29日 23:52:19
45楼
关键要靠缆风绳卸载 没看到缆风绳做得怎么样
回复
gao4
2011年03月30日 09:37:44
46楼
好东西,谢谢
回复
jmsjhydhb
2011年03月30日 12:30:01
47楼
做的不错,很值得学习下
回复
yr___x
2011年03月30日 13:36:25
48楼
持续学习中~~~~~~X
回复
riro
2011年03月30日 14:07:17
49楼
预埋件焊接在楼板钢筋上?相当于有个集中力作用在板底,楼板又没有面筋,板面不会开裂吗?
回复
xtb581
2011年03月30日 15:07:54
50楼
感觉还不错,工字钢做悬挑很保险,就是感觉楼面的拉锚筋做的有点粗糙,下面与楼面板筋的焊接质量不好,最好是伸到板底锚固在底层钢筋以下。后端点是抗拉的,怎么看起来工字钢上部与拉锚筋之间还有空隙呢?
回复
muyu0820
2011年03月30日 17:06:11
51楼
学习了!要是附有文字方案就更好了!支持楼主!
回复
zilong1983416
2011年03月30日 18:40:53
52楼
刚学了脚手架,感觉这做得挺到位的。