16#工字钢挑架,认为做得相对比较规范,请指教不足之处!
16#工字钢挑架,认为做得相对比较规范,请指教不足之处!
33楼
跟我们工地差不多,我这边是3道连续的阳角。顺便说一下,现在网易土木登陆不能加土木币了,只有回帖啊!
回复
34楼
我现在的项目也需要做悬挑式脚手架,楼上的做得很好,只是不知道是否对楼板进行验算?
回复
35楼
板面很干净啊。我这边老是垃圾清理不到位,往往是一边浇砼,一边在前面清理垃圾。哎,愧对工程啊。
回复
36楼
学习中
回复
37楼
我瞅着做的不错,值得鼓励。
回复
38楼
看起来不错,比我们工地好多了。
回复
39楼
看上去还是不错的。但是转角处那样设置,焊接处有没有计算呢?应该验算一下焊缝的承载力是不是够
回复
40楼
1、有上层钢筋就没有问题,如没有上层钢筋的部位就应当将预埋件的弯钩置于板筋下;
2、工字钢梁穿墙体的部位按预留洞适当加强即可;
回复
41楼
以前只是远处看过,现在知道了,原来如此。
回复
42楼
几跟工字钢焊在一起 只有以跟钢筋锚固 肯定不行吧
回复