两台不同扬程水泵同时抽水并管后,高扬程的管道的出水会对低扬程的管道出水有影响吗?
ly866230
ly866230 Lv.2
2011年03月25日 22:45:23
只看楼主

我公司水泵房新装两台30kw,扬程分别为80米和45米的深井泵,两台泵同时开启后,经过各自阀门和止回阀后并成一条管道输送水,请问同时开启后,80米扬程的水泵输出的水是否会对45米扬程水泵输出的水有影响?影响是多大,有计算方法吗?

我公司水泵房新装两台30kw,扬程分别为80米和45米的深井泵,两台泵同时开启后,经过各自阀门和止回阀后并成一条管道输送水,请问同时开启后,80米扬程的水泵输出的水是否会对45米扬程水泵输出的水有影响?影响是多大,有计算方法吗?
免费打赏
jianhua4350
2011年03月26日 11:16:04
2楼
这个没有计算方法,影响肯定是很大的
估计最后出力的只有高扬程的那个
低的不能起作用
回复
bujundong
2011年03月26日 14:07:01
3楼
这个可以通过画出两台泵并联运行的流量扬程曲线图,根据实际出水量,对应各自流量扬程曲线就可以很明了的看出来影响多大了
回复
wato92
2011年03月26日 15:57:33
4楼
当然会有影响了,你找一本水泵及水泵站的书看看就清楚了,可以计算的
回复
jackyi
2011年03月27日 17:45:58
5楼
这个问题很简单,两台你提到的水泵肯定不能用于一根管道上!如果想计算可以分别把每台水泵(从吸水口开始到两个管道的交点为止)的管路的特性曲线画出来,一看就知道了
回复
yeatsdong
2011年03月28日 09:18:51
6楼
扬程相差如此之大,并联使用是不正确的。
回复
chenll327
2011年03月28日 10:29:04
7楼
肯定是有影响的,可以根据水泵的特性曲线来确定,这样接不正确的吧。
回复
yaob101
2011年03月28日 13:47:42
8楼
同意你的观点,但是不知道怎么计算分析,请高人详解。
回复
co713
2011年03月28日 18:08:27
9楼
当然是不能拼在一起了,计算方法就没有
回复
xiaojiewu8888
2011年03月28日 21:27:42
10楼
即使能用也是效率太低,参数相近可以并联,这也差太远了
回复
ncu118
2011年03月28日 21:52:46
11楼
可以并联用。但是要看管道容量。扬程也会有较大变化。
回复

相关推荐