多层框架桩基础埋深取多少
shark857
shark857 Lv.3
2011年03月25日 21:37:32
来自于地基基础
只看楼主

六层框架办公综合楼,地点在江苏南通,应该选柱下条形基础还是桩基础呀,基础埋深应该取多少呀?0.5M应该太浅了吧地质资料见3楼[ 本帖最后由 shark857 于 2011-3-25 22:20 编辑 ]

六层框架办公综合楼,地点在江苏南通,应该选柱下条形基础还是桩基础呀,基础埋深应该取多少呀?0.5M应该太浅了吧

地质资料见3楼

[ 本帖最后由 shark857 于 2011-3-25 22:20 编辑 ]
免费打赏
shankehumou
2011年03月25日 22:04:51
2楼
有勘察报告吗??看地质选埋深,且应该浅埋!
回复
shark857
2011年03月25日 22:07:32
3楼
场地岩土条件
1. 场地土分层及其描述(自上至下分述):
1层:素填土,灰黄~灰色,松散~中密,层厚0.8~1.2米,平均层厚1.00m;
2层:粉砂夹细砂,青灰色,中密,饱和,含云母片,层厚7.0~8.0米,平均层厚7.5m;
3层:淤泥,灰黑色,流塑,含少量贝壳和植物根茎,层厚3.0~4.0米,平均层厚3.5m;
4层:粉土夹粉砂,青灰色,中密,饱和,夹薄层细砂,未揭穿。
2. 岩土参数取值,见附表1。
附表1 主要土层的物理力学指标
土层名称 平均
层厚 含水量 天然
重度 比重 孔隙比 压缩
模量 地基承载力
特征值
层序 土名 ω γ ds e Es1-2 fak
m % KN/m3 MPa KPa
1 素填土 1.00 25.0 18.00 2.70 0.90 5.00 80
2 粉砂夹细砂 7.50 27.7 18.87 2.67 0.70 17.54 180~250
3 淤泥 3.50 42.0 16.20 2.73 1.50 2.50 60
4 粉土夹粉砂 未钻穿 30.3 18.55 2.69 0.70 12.61 170
3.地下水
地下水位的稳定位在2.5-3.0米之间,无侵蚀性。
4.场地和地基地震效应
南通市抗震设防烈度为6度,设计基本加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。根据计算,判定建筑场地类别为Ⅲ类,特征周期为0.45s,可不进行液化判别和处理。
5.基础设计建议
1层素填土不能作为持力层,建议选用第2层粉砂夹细砂作为持力层,可按照天然地基上浅基础进行设计。



如果选第二层为持力层,应该选柱下条形基础吧。设计成桩基础是不是没必要呀?
如果住下条形基础,适合选多少呢?(2.5米?)
回复
shark857
2011年03月25日 22:12:27
4楼
地下水位的稳定位在2.5-3.0米之间,无侵蚀性

基础设计和地下水位有关吗?要不要考虑?
回复
whllning
2011年03月26日 12:51:39
5楼
0.5米能把基础埋住了吗,按规范确定深度呗
回复
dz_l
2011年03月26日 23:42:52
6楼
当然做天然基础,第二层厚度还较厚,特征值也和可以。按基础规范要求,在满足地基稳定和变形要求的前提下,基础宜浅埋,除岩石地基外,基础埋深不宜小于0.5m。 但0.5m太浅了,你地梁都要露出来了,还要考虑设备管道通过(除非从地梁底下过)。基础埋深保证地梁顶面到室外地坪有个400~500mm的高差吧,当然,也要保证基础落在持力层上。你这个房子,要验算一下软弱下卧层。

[ 本帖最后由 dz_l 于 2011-3-26 23:44 编辑 ]
回复
shark857
2011年03月27日 12:00:10
7楼
谢谢,明白了~~
回复
zhangdw093
2011年03月27日 14:46:36
8楼
6楼回答的很好,偶也学习了
回复
wss111
2011年03月29日 08:51:33
9楼
柱网小一点,采用天然地基较好。
回复
llll63560004
2011年03月29日 08:57:42
10楼
满足要求情况下 尽量浅埋吧
回复

相关推荐