北京某10kV工程中使用的避雷器HY5WZ-12/32.4,在运行中爆炸了,生产厂家提出该产品正常运行时没有问题,空载时有损害,我不明白什么原因,想请教各位专家,有没有这方面的理论依据。
北京某10kV工程中使用的避雷器HY5WZ-12/32.4,在运行中爆炸了,生产厂家提出该产品正常运行时没有问题,空载时有损害,我不明白什么原因,想请教各位专家,有没有这方面的理论依据。
2楼
帖子转移。
回复
3楼
选型有点问题。10kV工程中使用的避雷器HY5WZ-12/32.4。
应该选用HY5WZ-17/42。
回复
4楼
型号应该是HY5WZ-17/45吧?不过为什么要选这个参数呢?
[
本帖最后由 tnc 于 2009-1-17 18:27 编辑 ]
回复
5楼
1.38Um=1.38*12Kv=16.56KV查规范
回复
6楼
空载的时候,有可能有暂态过电压,避雷器额定电压过低,就要在暂态过电压下释放电流,但是暂态过电压的能量不是避雷器能释放的掉的,所以就爆炸了。