新风集中处理问题
luoyikyo3
luoyikyo3 Lv.2
2011年03月25日 11:23:31
只看楼主

新风集中处理到什么状态点?1、室内状态点等焓点露点温度2、深度处理到12-15°到底哪个更好方案更好一些呢?

新风集中处理到什么状态点?
1、室内状态点等焓点露点温度
2、深度处理到12-15°
到底哪个更好方案更好一些呢?
免费打赏
deathgod007
2011年03月28日 13:27:28
2楼
需要控制的话建议处理至露点温度再进行升温控制,控制新风温度是个很对控制的考验,虽然前者耗能,但后者很难控,不建议使用。
回复
luoyikyo3
2011年03月30日 16:30:24
3楼
请问楼上,手术室而言,处理采用什么样的控制好一点,毕竟手术室控制精度不高。
回复
highair2006
2011年03月31日 17:38:58
4楼
在恒温恒湿要求的场所,最好是处理到室内状态点的露点温度,亦即,维持空气的含水量恒定,只要辅以温度控制,很容易就可达到所要的温湿度。
回复
juncai13
2011年04月01日 10:39:10
5楼
楼主,对手术室而言,新风当然是深度处理到12-15度好,因为手术室的送风相对湿度要求小于70%,防止滋生细菌。还可以保持循环机组干盘管运行,多好啊
回复
luoyikyo
2011年04月01日 11:48:13
6楼
楼上滴,我刚才计算了一下,新风深度处理后(12-15°),也不能做到循环机组干工况运行啊
回复
luoyikyo
2011年04月15日 10:04:51
7楼
洁净手术部的消防怎么做?
洁净手术室是不是不可以装消防箱、喷淋?
洁净走廊可以装消防箱、喷淋?
回复
lingxing1
2011年07月21日 18:27:55
8楼

能否详细说一下,为什么难控制啊,对控制不是很熟悉。
回复