请教:一端与剪力墙相连一端与梁相连应该算框架梁还是次梁?
zhw1218
zhw1218 Lv.3
2011年03月24日 16:59:46
只看楼主

如图,a到e,应该算框架梁还是次梁?如果算框架梁的话一般都做成200X400的吧,如果小于400高,箍筋间距小于100,所以以前听人说框架梁不要小于400高。而这几个梁跨度小,又因为主次关系太多等,想做成300高,次梁的话就无所谓了,可是以前听人说,只要有一段与剪力墙相连,就算框架梁。求教。

如图,a到e,应该算框架梁还是次梁?如果算框架梁的话一般都做成200X400的吧,如果小于400高,箍筋间距小于100,所以以前听人说框架梁不要小于400高。而这几个梁跨度小,又因为主次关系太多等,想做成300高,次梁的话就无所谓了,可是以前听人说,只要有一段与剪力墙相连,就算框架梁。求教。 9(3ZY2C(6NI}A%3{N7]7POW.jpg

9(3ZY2C(6NI}A%3{N7]7POW.jpg

免费打赏
xiehuali2004
2011年03月25日 15:18:40
12楼
你的问题问的很好!
判断是框架梁还是次梁主要看梁的受力形式。
如果说和剪力墙相连的梁为框架梁或者是连梁是不完全正确的,主要是看和墙相连形式:
1.如果是平面内为框架梁或者连梁
平面外一般看作为次梁,如果支座配筋较大时,应点铰,但支座配筋面积不小于下部筋的四分之一,(混凝土规范有说明)因为点铰后,实际墙对还是有一定的约束。
2.还有一种是梁一端和柱(墙平面内)相连,一端和梁相连的,我们叫半框架梁
这时边号可为KL或L,但梁箍筋的加密区,只加密与柱或梁相连得一端。
希望我的回答让你满意哈!
回复
huadongkaoyan
2011年03月25日 15:54:59
13楼
感谢楼主的问题,希望大家积极发表意见
回复
ssoss0123
2011年03月25日 16:08:40
14楼
其实这个主要跟梁的嵌固方式有关。
如果你想梁跟墙完全固接,不发生转动,这时按照框架梁考虑比较合适,同时此梁应考虑地震作用,箍筋配置有加密区和非加密区。
如果梁跟墙铰接,允许开裂并且转动,则更倾向于普通梁,可不考虑地震作用,按次梁配筋。
回复
zhw1218
2011年03月25日 16:17:30
15楼
很全面,非常感谢。
回复
xiangzhang1127
2011年03月25日 16:20:03
16楼
感觉就留a梁在,其他的梁删掉好了
回复
zznxuan
2011年03月25日 16:21:02
17楼

同意你说的判断依据是受力形式,但不同意你说的与剪力墙在同一平面内为框架梁或者连梁。我认为即使在平面内也要考虑远端的支撑情况,象lz说的远端为平面外框架梁支撑的,也应该视作次梁。我认为主要看梁的两端支撑,如果两端支撑在竖向构件(框架柱或者平面内的剪力墙)为框架梁,其余情况可以算作次梁。如果有半框架梁一说的话,那么一段支撑在竖向构件(框架柱或者平面内的剪力墙),另外一端支撑在平面外剪力墙的梁可以说是半框架梁。
另外凡是点铰的梁都不能成为框架梁。

[ 本帖最后由 zznxuan 于 2011-3-25 16:25 编辑 ]
回复
david396213
2011年03月25日 16:33:18
18楼
梁然是次梁,一般框架梁是两端与柱或剪力墙相连的梁,且梁的方向与剪力墙的方向一致
回复
渔夫
2011年03月25日 16:35:19
19楼
受益匪浅啊!
回复
xinxiangweijie
2011年03月25日 16:41:58
20楼
其实这个主要跟梁的嵌固方式有关。
有看具体的情况而定的,也同时反映出你设计的意图。
回复
cindy_co
2011年03月25日 17:10:29
21楼

我同意以上观点
梁的分类 关键是看受力状态以及传力状态,如果以剪力墙为固端支座,即为框架梁 如果与剪力墙的链接方式为铰接 则可判断为非框架梁 主要还是看这个结构的受力形式
回复

相关推荐

APP内打开