请教:一端与剪力墙相连一端与梁相连应该算框架梁还是次梁?
zhw1218
zhw1218 Lv.3
2011年03月24日 16:59:46
只看楼主

如图,a到e,应该算框架梁还是次梁?如果算框架梁的话一般都做成200X400的吧,如果小于400高,箍筋间距小于100,所以以前听人说框架梁不要小于400高。而这几个梁跨度小,又因为主次关系太多等,想做成300高,次梁的话就无所谓了,可是以前听人说,只要有一段与剪力墙相连,就算框架梁。求教。

如图,a到e,应该算框架梁还是次梁?如果算框架梁的话一般都做成200X400的吧,如果小于400高,箍筋间距小于100,所以以前听人说框架梁不要小于400高。而这几个梁跨度小,又因为主次关系太多等,想做成300高,次梁的话就无所谓了,可是以前听人说,只要有一段与剪力墙相连,就算框架梁。求教。 9(3ZY2C(6NI}A%3{N7]7POW.jpg

9(3ZY2C(6NI}A%3{N7]7POW.jpg

免费打赏
sunlimingabc
2011年03月25日 18:02:41
22楼
坚决学习.................
回复
hucshen
2011年03月25日 18:03:44
23楼
还有一种是梁一端和柱(墙平面内)相连,一端和梁相连的,我们叫半框架梁
这时边号可为KL或L,但梁箍筋的加密区,只加密与柱或梁相连得一端。
同意!!!!
回复
langzhusky
2011年03月25日 18:15:53
24楼
12楼回答得很详细了,支持一下!
回复
林罗
2011年03月25日 18:29:56
25楼

我支持这个观点。主要跟梁的嵌固方式有关。
回复
jene.1
2011年03月25日 19:01:56
26楼
你是设计你说了算,我见得有KL,有L。
回复
saofei4
2011年03月25日 19:08:27
27楼
来参观以及学习
回复
pinnycity
2011年03月25日 20:36:16
28楼
了了心中的一点疑惑,学习了
回复
ataili214
2011年03月25日 21:41:48
29楼
这种情况很常见的啊,若梁一端搭于剪力墙平面内一端支座为梁的话,可按框架梁施工,但是一般不能当作连梁,至于连梁的定义高规说得比较清楚;若是一端支座为剪力墙平面外,一端为梁,可定义为次梁,当然,如果剪力墙墙厚足够梁的钢筋的水平锚固可定义为框架梁;厚度不足按次梁且配筋较大时可点铰处理(这种情况下有的审查师会要求梁端构造按框架梁加密箍筋),本人认为 如果剪力墙仅为200的话可不加密梁箍筋。
回复
888zhouym
2011年03月25日 21:55:12
30楼
a是悬挑梁
b是次梁
这从pkpm的计算结果就可知道。
回复
pinkpuma
2011年03月25日 22:30:10
31楼
这个应该不一定吧,看你怎么配了啊,可以是框架梁也可以是普通梁
回复

相关推荐

APP内打开