如图,a到e,应该算框架梁还是次梁?如果算框架梁的话一般都做成200X400的吧,如果小于400高,箍筋间距小于100,所以以前听人说框架梁不要小于400高。而这几个梁跨度小,又因为主次关系太多等,想做成300高,次梁的话就无所谓了,可是以前听人说,只要有一段与剪力墙相连,就算框架梁。求教。
如图,a到e,应该算框架梁还是次梁?如果算框架梁的话一般都做成200X400的吧,如果小于400高,箍筋间距小于100,所以以前听人说框架梁不要小于400高。而这几个梁跨度小,又因为主次关系太多等,想做成300高,次梁的话就无所谓了,可是以前听人说,只要有一段与剪力墙相连,就算框架梁。求教。
2楼
各个地方的审图要求不一样!
一般,我这边,凡一端与剪力墙相连的梁,均应按框架梁执行!
回复
3楼
我觉得a梁可按框架梁(KL)做,其余梁均按次梁(L)处理。
回复
4楼
图不是很清楚,直接从pkpm导出来的
我现在是想把b、c、e做成200X300的不加密箍筋,不知道行不行
回复
5楼
没有人回答啊
回复
6楼
同意,一般我也是这样做的
回复
7楼
路过。来参观以及学习
回复
8楼
我觉得a按框架梁处理的比较好,其余的按普通梁处理就行了
回复
9楼
a按KL,其余L
回复
10楼
看来大家的意见很统一啊!大家的意见应该比较好。支撑点有点不同啊!
回复
11楼
我觉得a梁可按框架梁(KL)做,其余梁均按次梁(L)处理
回复