目前设计中冷冻水管的比摩阻宜控制在150`200Pa/m,管径较大时取值可小些。大家认为如何?
目前设计中冷冻水管的比摩阻宜控制在150`200Pa/m,管径较大时取值可小些。大家认为如何?
2楼
冷冻水管DN20~DN125的比摩阻个人认为控制在600Pa/m以下比较合适。
回复
3楼
控制在300以内就可以~~根据大小管不同控制范围也不同,小管很多都要超出的!
我觉得摩阻稍微大些还可以,但是流速一定要控制住。
不知道大家流速都控制在多少?
回复
4楼
斑竹就是快啊!
同意斑竹说法!
不过摩阻在600时要注意流速!
回复
5楼
为什么要控制流速呢,而且你流速控制了不就控制了比摩阻吗
回复
6楼
为什么啊?
回复
7楼
根据给排水的数据来选流速不知可不可以。(我认为可以适当加大到2m/s左右。)
公称直径(mm) 水流速度(m/s)
15~20 <=1.0
25~40 <=1.2
50~70 <=1.5
>=80 <=1.8
回复
8楼
比摩阻600Pa/m
DN20的流速1.2m/s
DN25的流速1.3m/s
DN32的流速1.4m/s
DN40的流速1.4m/s
DN50的流速1.6m/s
DN65的流速1.8m/s
DN80的流速1.9m/s
DN100的流速2m/s
DN125的流速2.1m/s
回复
9楼
这样的话,会不会把水管做的大了些啊!我做过个设计,125的管流速去到了2.8米,80的也有2点多,现在使用的时候,暂时还没出现什么情况!
回复
10楼
流速太快,水流对管内壁的冲刷较大,管道使用寿命缩短。
回复
11楼
这点也是有的.
我觉得比摩阻的选择除了水力平衡方面的因素,更多的是初投资和运行费的决择.
回复