【求助】变压器空载运行微机后台为何显示有电流?
jisan2003
jisan2003 Lv.3
2011年03月24日 14:08:43
来自于变压器
只看楼主

请高手分析:我单位有2000KVA变压器4台,1600KVA变压器2台,2500KVA变压器2台,其中一台2500KVA变压器在空载运行时,微机后台总显示有电流,最大显示5A,不知什么原因。如过说是损耗,其他变压器不显示电流

请高手分析:我单位有2000KVA变压器4台,1600KVA变压器2台,2500KVA变压器2台,其中一台2500KVA变压器在空载运行时,微机后台总显示有电流,最大显示5A,不知什么原因。如过说是损耗,其他变压器不显示电流
免费打赏
wyxhanmay
2011年03月24日 17:49:47
2楼
可能原因:
微机测控装置的交流采样回路零漂没有调整到合格范围,在空载运行中由于误差原因造成显示有电流。可以更换一下交流采样插件。
回复
lingxuct
2011年03月25日 11:58:02
3楼
如果显示读数是一次电流,这么大的变压器,5A电流也正常。

如果不是一次电流,二次5A实在太大了,初始值设置有问题。
回复
永无止境
2011年03月25日 11:59:44
4楼
相对比较的话,估计是微机设置有问题。
两外变压器电流有泄漏的话,这个也是正常的
回复