超25米的大空间要做喷淋吗
nana000610
nana000610 Lv.6
2011年03月24日 13:33:36
只看楼主

超25米的大空间要做喷淋吗

超25米的大空间要做喷淋吗
免费打赏
nana000610
2011年03月24日 13:44:31
2楼
没人回复吗
回复
gs6839
2011年03月24日 15:48:26
3楼
做固定消防炮 喷淋这么高就算做了估计也没啥威力了。
回复
zt_email
2011年03月24日 16:05:18
4楼
25m肯定超过喷规的最大净空高度要求了,按建规8.5.7设置固定消防炮吧
回复
liu974140
2011年03月25日 12:26:36
5楼
肯定是用水炮。喷淋不符合规范。
回复
allen3113
2011年03月26日 23:53:26
6楼
25m超过喷规的最大净空高度要求了,设置固定消防炮.
回复
nana000610
2011年03月28日 19:01:19
7楼
问了我们老总,建议设自动扫描水高空水炮。但水炮安装高度不应超过20米
回复
netling
2011年03月30日 14:15:13
8楼
上海当地规范喷淋最高可以做到18米高,LZ25米这么高,可以采用智能射水系统
回复
daniao5825
2011年03月31日 20:29:04
9楼
广东省有本规范,一般都按他做,也像炮似的,不过流量小!5L/s
回复
hitliuzj2004
2011年04月01日 10:22:54
10楼
首先明确是否是“无可燃物人员密集场所”,是的话,恭喜你,不做,和当地消防解释一下。否则,需要设“自动灭火系统”-消防炮、大空间洒水、雨淋等等
回复
jing_x119
2011年04月13日 13:55:51
11楼
我司生产的自动扫描水高空水炮安装高度为30米,如能帮到的地方请与我联系.许生:13533588890