2楼
没人回复吗

回复
3楼
做固定消防炮 喷淋这么高就算做了估计也没啥威力了。
回复
4楼
25m肯定超过喷规的最大净空高度要求了,按建规8.5.7设置固定消防炮吧
回复
5楼
肯定是用水炮。喷淋不符合规范。
回复
6楼
25m超过喷规的最大净空高度要求了,设置固定消防炮.
回复
7楼
问了我们老总,建议设自动扫描水高空水炮。但水炮安装高度不应超过20米
回复
8楼
上海当地规范喷淋最高可以做到18米高,LZ25米这么高,可以采用智能射水系统
回复
9楼
广东省有本规范,一般都按他做,也像炮似的,不过流量小!5L/s
回复
10楼
首先明确是否是“无可燃物人员密集场所”,是的话,恭喜你,不做,和当地消防解释一下。否则,需要设“自动灭火系统”-消防炮、大空间洒水、雨淋等等
回复
11楼
我司生产的自动扫描水高空水炮安装高度为30米,如能帮到的地方请与我联系.许生:13533588890