湖水冷却系统
xiaoqie
xiaoqie Lv.2
2011年03月24日 11:53:05
来自于中央空调
只看楼主

有没有人做过湖水冷却系统。如果湖水不直接进入制冷机,通过板换的话,对湖水的水深、水温有怎样的要求?水温与空气温度的变化关系哪里有资料可以查?谢谢

有没有人做过湖水冷却系统。如果湖水不直接进入制冷机,通过板换的话,对湖水的水深、水温有怎样的要求?水温与空气温度的变化关系哪里有资料可以查?谢谢
免费打赏
xiaoqie
2011年03月24日 11:55:00
2楼
查了一下资料,加拿大有80多米深的天然湖。不知道最浅多少水深才能做湖水冷却,如果2米多深的湖是不是合做湖水冷却呢?头大啊
回复
fine_2009
2011年03月24日 15:38:00
3楼
单纯从主机上说做冷却的话看冷却水温度能达到多少啊,一般都可以的吧。
回复
lxynh
2011年03月24日 21:55:12
4楼
如果你的冷冻机冷凝器是壳管式的话,对湖水的要求比板式换热器要求要低,建议湖水直接进冷冻机,真的没法满足就加中间壳管式冷凝器,并做好自动清洗措施。水温制冷期是肯定没问题的,冬季如温度没法满足的可以加防冻液。另外做法可用抛管式换热系统,看你的条件怎么样了。
回复
cnbbzz
2011年03月25日 07:55:21
5楼
2m多深的湖?在发梦啊,估计结果和论坛里面有人用消防水池改水源热泵的结果差不多。
回复
northyang
2011年04月07日 11:51:23
6楼
哎呀这个问题我也研究过了 。不知道能不能做成啊。现在没有实战的经验啊
回复
huweihua2011
2011年04月07日 16:16:38
7楼
水源热泵啊~2m?不深也得大吧!
回复

相关推荐

APP内打开