最近在处理一下悬挑脚手架的问题,好像悬挑脚手架还没有一个统一的规范吧?有的请提醒下,谢谢!大家说说意见吧,小弟新人啊。 悬挑脚手架的搭设高度问题 很多地方性规范要求搭设高度不大于24米,国家规定高度大于20米就要组织专家进行论证,搭设高度是指什么高度?譬如: 1、我18层的建筑在第三层开始悬挑,我在第三层预埋工字钢加钢丝绳,往上每隔5层用钢丝绳卸荷一次,那我这个悬挑脚手架的搭设高度是多高?,悬挑脚手架总的搭设高度又是多小?

最近在处理一下悬挑脚手架的问题,好像悬挑脚手架还没有一个统一的规范吧?有的请提醒下,谢谢!大家说说意见吧,小弟新人啊。

悬挑脚手架的搭设高度问题

很多地方性规范要求搭设高度不大于24米,国家规定高度大于20米就要组织专家进行论证,搭设高度是指什么高度?譬如:
1、我18层的建筑在第三层开始悬挑,我在第三层预埋工字钢加钢丝绳,往上每隔5层用钢丝绳卸荷一次,那我这个悬挑脚手架的搭设高度是多高?,悬挑脚手架总的搭设高度又是多小?
规范上说钢丝绳不应作为受拉杆件计算。只是作为一个双安全的作用 。那是不是钢丝绳不能做为一种悬挑措施呢?那我第一种悬挑做法是否符合要求?
2、再一个,我18层的建筑从三层开始工字钢加钢丝绳悬挑。以后每隔18米最做一道卸荷即工字钢加钢丝绳的做法,每段悬挑完全独立。那我这个悬挑脚手架的搭设高度又是多小?我脚手架的总搭设高度又是多小?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-10-5 07:53 编辑 ]
免费打赏
whjsun
2011年03月28日 08:19:28
23楼
可以忽略。太小了。
回复
koerchen
2011年03月28日 09:10:01
24楼
大家怎么越说越乱了呢···
1、根据《扣件式钢管脚手架安全技术规范》落地式脚手架高度搭设高度超过50米时,采用双立杆、分段悬挑、分段卸荷的措施,不是超过24米就要双立杆。
2、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知》,落地式钢管脚手架高度超过50米,悬挑脚手架高度超过20米就要组织5名专家进行论证
3、悬挑脚手架现在好像还没有全国性的规范,各地地方标准不同,通常建议一次搭设高度不大于24米。有些地方不管搭设高度多小,悬挑脚手架就得专家论证
4、现在我想应该这样理解这个搭设高度:就像落地式钢管脚手架一样,搭设高度从立杆底开始一直往上,高度超过一点范围就采取钢丝绳分段卸荷。悬挑脚手架也是一样,搭设高度不宜超过24米,超过24米也可以,譬如悬挑总高度为50米的,也是采取分段悬挑或钢丝绳卸荷措施,上部采用钢丝绳卸荷就是讲钢丝绳做为受力杆件去受力,工字钢处拉钢丝绳做双保险的那根不能做为受力杆件去验算。


[ 本帖最后由 koerchen 于 2011-3-28 09:30 编辑 ]
回复
koerchen
2011年03月28日 09:17:25
25楼

卸荷的钢丝绳就不收力了吗?
回复
koerchen
2011年03月28日 11:04:14
26楼
算了吧,软件也就是一个计算,规范的学习和理解很重要的,
技术员不是文员,
回复
xiaoquan182
2011年05月01日 18:51:19
27楼
一般我们都是挑6层 然后每段悬挑层用钢丝绳进行卸荷
回复
qin.jq
2011年05月01日 20:37:22
28楼
大部分人稀里糊涂,也不知道在施工现场怎么混的,还是楼主自己清楚。
悬挑脚手架如果只采取分段钢丝绳卸荷措施,那悬挑脚手架的搭设高度就是自悬挑钢梁顶面开始计算,也就是楼主第一个问题的答案;如果分段悬挑,那悬挑脚手架的搭设高度就是分段高度,这就是楼主第二个问题的答案。
悬挑脚手架超过20米,须专家论证,也是为安全计,严格把把关。
楼主如果做方案,可以考虑分段悬挑5-6个结构层,一般不需要专家论证。钢梁的钢丝绳最好不参与计算,算做保险绳,先按静定结构计算选择钢梁截面,再把钢丝绳参与计算,按超净定结构计算选择钢丝绳截面,特别提醒一下,钢丝绳的安装螺栓一定不要忘记计算。目前的确专门规范没有,如何计算全国也没有统一,计算模型的假定,我也是一家之言,仅供参考。
回复
qin.jq
2011年05月01日 20:55:50
29楼
按楼主第一个问题中的搭设方案,在理论上是可以的,搭设计算高度就是整个高度。但是我个人不推荐这种方案。钢丝绳卸荷,到底卸荷多少?我们计算时假定卸荷的钢丝绳分段卸载,钢丝绳和钢梁是同时受力的,而实际上钢丝绳张紧度影响了钢梁、钢丝绳的卸荷负担程度。相邻段钢丝绳张紧度也不同,同一层也不是均匀受力。这样计算时也就糊里糊涂了。
按高处作业技术规范,钢丝绳的安全系数取10,我们一般在超静定结构计算悬挑架时,钢梁的安全系数也大于6。故按楼主第一个方案搭设,即使受力不清楚,也不会有事情。不过搭设高度可定超过了,必须专家论证了。
回复
zhangyf1882
2011年05月02日 14:09:40
30楼
快了新规范了,2010年脚手架规范里就有悬挑脚手架的规定了,但现在还是送审稿。最迟要到今年年底
回复
dyych922
2011年05月02日 23:32:51
31楼
高度24米应该是落地式脚手架的最大高度
可以缩小间距的吧?
回复
f0462229
2011年05月03日 10:02:59
32楼
指正:由于风荷载的原因,悬挑脚手架的不应该用钢丝绳卸荷。钢丝绳拉伸强度很高,但几乎不承受压力。