最近在处理一下悬挑脚手架的问题,好像悬挑脚手架还没有一个统一的规范吧?有的请提醒下,谢谢!大家说说意见吧,小弟新人啊。 悬挑脚手架的搭设高度问题 很多地方性规范要求搭设高度不大于24米,国家规定高度大于20米就要组织专家进行论证,搭设高度是指什么高度?譬如: 1、我18层的建筑在第三层开始悬挑,我在第三层预埋工字钢加钢丝绳,往上每隔5层用钢丝绳卸荷一次,那我这个悬挑脚手架的搭设高度是多高?,悬挑脚手架总的搭设高度又是多小?
最近在处理一下悬挑脚手架的问题,好像悬挑脚手架还没有一个统一的规范吧?有的请提醒下,谢谢!大家说说意见吧,小弟新人啊。
悬挑脚手架的搭设高度问题
很多地方性规范要求搭设高度不大于24米,国家规定高度大于20米就要组织专家进行论证,搭设高度是指什么高度?譬如:
1、我18层的建筑在第三层开始悬挑,我在第三层预埋工字钢加钢丝绳,往上每隔5层用钢丝绳卸荷一次,那我这个悬挑脚手架的搭设高度是多高?,悬挑脚手架总的搭设高度又是多小?
规范上说钢丝绳不应作为受拉杆件计算。只是作为一个双安全的作用 。那是不是钢丝绳不能做为一种悬挑措施呢?那我第一种悬挑做法是否符合要求?
2、再一个,我18层的建筑从三层开始工字钢加钢丝绳悬挑。以后每隔18米最做一道卸荷即工字钢加钢丝绳的做法,每段悬挑完全独立。那我这个悬挑脚手架的搭设高度又是多小?我脚手架的总搭设高度又是多小?
[
本帖最后由 csccbjs 于 2011-10-5 07:53 编辑 ]
12楼
我们很少搭脚手,不过我们基本上都是很低的,要是按悬空算的话我们都在几百米高了, 也没有也过专家来论证
楼主可以参考下面的技术规程。
DG/TJ08 –2002-2006 《悬挑式脚手架安全技术规程》
回复
13楼
有规程的 希望你看看
回复
14楼
我记得、悬挑脚手架的搭设高度是指从工字钢开始计算的...
再者、钢丝绳卸荷貌似不包括在计算内的。
我现在待的工地 28层 层高3M 6层以下用双排落地 6层以上每6层悬挑一次....工字钢+25圆钢..每3层钢丝绳卸荷一次...
回复
15楼
其实从施工方来说,悬挑次数越少越好。
而且如果只是从软件来算的话,真的可以悬挑一次到顶的。
不过,规范有规定,每次悬挑高度不能超过24m。
难道在网易上做施工的真的很少么?
回复
16楼
我们隔壁工地也是一次悬挑20来层,算层高3m的话,至少有60米高度,虽然每层都有钢丝绳泄荷,可每次路过都替他们担心。
回复
17楼
首先我想说:悬挑脚手架搭设高度吵过20米就需要组织专家论证
2、DGT-J08-2002-2006 悬挑脚手架安全技术规范及很多地方标准都说了型钢支撑上部脚手架的高度不大于24米。
3、还是按18层每层3你的计算,我在三层搭悬挑架一直到顶上,又三层楼面以上搭18米就断开,再用工字钢再搭18米一直上去,这样我每段都是18米。就不要论证了,那这样的情况我的悬挑脚手架搭设高度是取每段的18米。还是从三层楼面开始算起一直到顶的高度?(每段的高度之和)
4、还是18层在3层悬挑,我就在三层用工字钢悬挑出来,从工字钢起在18层的位置才用钢丝绳卸荷,之后每隔5层约15米再用钢丝绳卸荷,那这样悬挑教授架的高度是指三层到第一层卸荷的高度?或是每5层,2段钢丝绳之间的距离?还是从三层到顶的距离?
[
本帖最后由 koerchen 于 2011-3-26 17:32 编辑 ]
回复
18楼
这位兄弟说的很有道理。谢谢回复。
只是在截图里面的那个规定,只是上海适用而已吧?在深圳没见到有具体规定啊。
然后说到论证的问题,我这边的技术负责说,不管悬挑高度是不是24m,只要架体高度超过24m就必须专家论证了。不知道是不是这样子啊?
另,楼主跑哪里去了呢?呵呵。。。
回复
20楼
双排落地式脚手架超过24米,要用双立杆。落地式脚手架高度是从室外地坪(搭设脚手架时的)到屋面沿口加1.5米。悬挑脚手架挑多高就是多高,超过22米需要专论证的,这个要求是《关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知》这个通知里面提到的。越往上受风荷载的影响越大。
回复
21楼
赞同16楼的说法。另外在进行悬挑外架的计算上,一般都认为钢丝绳是不是受拉力的,钢丝绳的使用只是作为保险和卸荷使用。
回复
22楼
我现在也在做这个外脚手架的方案,也遇到了和楼主相似的问题。
只是,连我这边的技术负责人对这样的问题也是搞不清楚的
回复